各位同行大家好:
这次发帖想和大家交流两个问题
一:地下车库在混凝土中的预埋配管可以用PVC管道吗?我觉得可以
二:火灾自动报警系统的预埋配管是否可以用PVC阻燃管道?我觉得可以
这两个问题经常被大家谈到,但是我觉得大家一直有误解。首先第一个问题,我们经常听说正负零以下
是允许用塑料管的,只能用后壁钢管,同时施工现场也一直这么做。但是回到规范,民用建筑电气设计规范8.3
中并没有这样的要求,设计院只是为了保险起见需要这么做。
第二个问题,民用建筑电气设计规范13.10.5中也写得很详细,也可以采用难燃的刚性塑料管,我刚才
说的第一点是成立的,那么不管在地下室还是在正负零以上,消防系统配管都可以采用PVC管道。
当然,我的这两个观点和目前市场上主流的方式肯定还是不一样(设计院保险起见都用钢管),希望各位能指点。
2楼
自己先顶一下
期待交流
呵呵
回复
3楼
消防线路配管,明敷时必须用金属管,暗敷时无此要求。其余情况可以采用阻燃PVC管。
回复
4楼
版主,按照你这种说法,地下车库的暗配管(消防、照明等)都可以用PVC管道呢?
回复
5楼
:):):):):):):):):):)
回复
6楼
本帖最后由 roooocky 于 2014-1-4 15:39 编辑
一高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95 (2005年版)
9.1.4
消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
二火灾自动报警系统设计规范GB50116-2008_
15.2.2 火灾自动报警系统的电源线、消防联动控制线应采用耐火类铜芯绝缘导线或铜芯电缆,通信、警报和应急广播线宜采用耐火类铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当线路采用暗敷设时,宜采用金属管或难燃型刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
三人民防空工程设计防火规范GB 50098-2009
8.1.5消防用电设备的配电线路应符合下列规定:
1当采用暗敷设时,应穿在金属管中,并敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
2当采用明敷设时,应采用金属管或封闭式金属线槽内;并采取防火保护措施:
四汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97
9.0.3消防用电设备的配电线路,应穿在金属保护管中并应敷设在不燃烧体结构内。当采用防火电缆时,应敷设在耐火极限不小于1.00h的防火线槽内。
愚见:1消防:暗敷设时为金属管或难燃型刚性塑料管,明敷设时为金属管或防护金属线槽;
2车库消防:应为暗敷设的金属管,明敷设防火线槽;
3人防消防:暗敷设时为金属管,明敷设时为金属管或封闭式金属线槽内,并采取防火保护措施。
回复
7楼
unbreakablebria 发表于 2013-12-13 16:12 版主,按照你这种说法,地下车库的暗配管(消防、照明等)都可以用PVC管道呢?呵呵,我没有充分考虑其它规范的要求,具体做法可以参考6楼意见~~
回复
8楼
liu583829685 发表于 2013-12-17 11:51 一高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95 (2005年版)9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电 …火灾自动报警 GB 50116-98是现行规范 。2008只是送审了。
回复
9楼
6#总结的不错,消防暗敷也用金属管,就更不用说明敷了。:victory:
回复
10楼
udbedu 发表于 2013-12-17 13:35 火灾自动报警 GB 50116-98是现行规范 。2008只是送审了。我看到的火灾自动报警系统设计规范GB50116-2008是2008-06-01 实施。究竟开始实施没有?谢谢
回复
11楼
火灾自动报警系统设计规范GB50116-2008没有实施,目前为止 执行GB 50116-98, GB 50116-2013快出来了,规范学习的宣讲会在各地应该都展开了吧