各位同行大家好: 这次发帖想和大家交流两个问题一:地下车库在混凝土中的预埋配管可以用PVC管道吗?我觉得可以二:火灾自动报警系统的预埋配管是否可以用PVC阻燃管道?我觉得可以 这两个问题经常被大家谈到,但是我觉得大家一直有误解。首先第一个问题,我们经常听说正负零以下是允许用塑料管的,只能用后壁钢管,同时施工现场也一直这么做。但是回到规范,民用建筑电气设计规范8.3中并没有这样的要求,设计院只是为了保险起见需要这么做。

各位同行大家好:
这次发帖想和大家交流两个问题
一:地下车库在混凝土中的预埋配管可以用PVC管道吗?我觉得可以
二:火灾自动报警系统的预埋配管是否可以用PVC阻燃管道?我觉得可以

这两个问题经常被大家谈到,但是我觉得大家一直有误解。首先第一个问题,我们经常听说正负零以下
是允许用塑料管的,只能用后壁钢管,同时施工现场也一直这么做。但是回到规范,民用建筑电气设计规范8.3
中并没有这样的要求,设计院只是为了保险起见需要这么做。
第二个问题,民用建筑电气设计规范13.10.5中也写得很详细,也可以采用难燃的刚性塑料管,我刚才
说的第一点是成立的,那么不管在地下室还是在正负零以上,消防系统配管都可以采用PVC管道。

当然,我的这两个观点和目前市场上主流的方式肯定还是不一样(设计院保险起见都用钢管),希望各位能指点。
免费打赏
lijian112233
2014年01月04日 13:04:17
32楼
学习 学习 :kiss::kiss::kiss:
回复
kdx_09825
2014年01月08日 09:24:26
33楼
楼主好人啊,顶
回复
长歌而行
2014年01月08日 11:36:26
34楼
约定俗成的,审图都说钢管。
回复
yinjun9364
2014年01月09日 10:07:04
35楼

消防线路配管,明敷时必须用金属管,暗敷时无此要求。其余情况可以采用阻燃PVC管
回复
yinjun9364
2014年01月09日 10:08:21
36楼

当然采用PVC管完全满足规范要求,在海边建筑建议暗埋PVC管
回复
ooopsone
2014年01月13日 15:08:42
37楼
规范为最低标准,要根据规范做。
回复
gabyjin
2014年03月04日 09:42:53
38楼
6#总结的不错,学习了.