有功电表中对这个N线的大小有要求吗?
gzp-555
gzp-555 Lv.2
2007年09月22日 16:57:41
只看楼主

有功电表中对这个N线的大小有要求吗?随便看看这个配电箱,多多指教!

有功电表中对这个N线的大小有要求吗?随便看看这个配电箱,多多指教!

1190451458928.JPG

免费打赏
ouyy
2007年09月23日 23:57:09
12楼
也不是这样肯定说是用4平方和6平方还2.5平方,要有根据的.你最起码要计算一下总功率是多少,是动力还是照明,额定电流是多少.方可选用.
回复
wang8067
2007年09月24日 07:11:23
13楼
就拿你这个柜来说,就是这种情况N线有4m应该行了,就是给电表的一个感应零线了,没什么电流的!
回复
xing-chengtao
2007年09月24日 09:10:40
14楼

一般的零线比相线小一号是可以的
回复
德润电器
2007年09月24日 11:15:52
15楼
你这个电表零线用2.5mm平方足够了,因为零线只是给电度表电压线圈供电,线圈电流为毫安级,即使零线断线也不会
烧坏其他用电器,只是电度表不转。
回复
cz13306196492
2007年09月24日 14:07:10
16楼
小于16mm2的应该相线与N线同规格
回复
jiangshuai08
2007年09月24日 14:25:33
17楼

就拿你这个柜来说,就是这种情况N线有4m应该行了,就是给电表的一个感应零线了,没什么电流的!

回复
cckkjj
2007年09月24日 17:09:10
18楼



同意!!!主电路的电流并不流过该线,所以只要强度够了就可以。即使该线断线也不会
烧坏其他用电器,也不影响其它电器的使用,只是用单相设备时电度表不转。
回复
binzi0017
2007年09月25日 03:10:27
19楼
不懂啊 无语,加强学习
回复
东海大龙王
2007年09月25日 06:04:10
20楼

15楼的说法比较规范。2.5的铜线已足够(若是用互感器式,供电部门要求就是2.5的了,规范要求铜芯不小于1.5),但在实际中,这种直接式的表一般零线与进线的相同,因为这样取材方便,另外原因是直接式表的接线孔大,截面选小了不好压接。
有的楼说16以下零线与相线相同是理解错误——那是指的保护接地线(PE),另一这零线是属于二次回路,不需要按照主回路选择。

另外提出几点:
1、N排至小型断路器间的接线线色均不是淡蓝色,不符合GB 50303-2002规范。截面看起来好象也小于相线的1/3了。
2、表接在总空气开关前面应在表前设置熔断器,否则应接在总空气开关的出线侧。
3、注意一下漏电断路器上端子的L、N标记,零相是否接反?若没有标记看说明书。新式没有标记的好多是“左零右火”。
4、总空气开关应在中或左上侧,应与表交换位置。
这个接线做的也不美观(观感质量差)
献丑了,请包涵!
回复
lin_charles
2007年09月25日 08:35:47
21楼
回复