关于侧向刚度的问题
tao376910080
tao376910080 Lv.11
2013年12月13日 16:53:13
只看楼主

高规3.5.1:结构的侧向刚度宜下大上小。3.5.2阐述刚度比的计算,也说明了要下大上小。但是,柱的侧向刚度计算公式为:12ic/(h*h),ic=EI/h假如每层的布置一样,那么每层的侧向刚度不是一样吗?怎么符合刚度比?是我哪里理解错了?真心请教前辈!

高规3.5.1:结构的侧向刚度宜下大上小。
3.5.2阐述刚度比的计算,也说明了要下大上小。

但是,
柱的侧向刚度计算公式为:12ic/(h*h),ic=EI/h
假如每层的布置一样,那么每层的侧向刚度不是一样吗?怎么符合刚度比?
是我哪里理解错了?
真心请教前辈!
免费打赏
tao376910080
2013年12月13日 20:58:10
2楼
别沉啊!真心求教。:Q
回复
tao376910080
2013年12月13日 23:00:15
3楼
再顶,求教!
回复
qwer21335
2013年12月13日 23:10:54
4楼
本帖最后由 qwer21335 于 2013-12-13 23:12 编辑

如果层高不变,竖向构件截面不变,混凝土强度等级不变,那么刚度是一样的。刚度最好是均匀的,但实际中由于建筑原因会满足不了。高规3.5.2,框架结构本层的侧向刚度不宜小于上层的0.7倍,不宜小于上三层平均值的0.8倍。说明上层的刚度是可以比下层大的,但是不能大太多。
回复
tao376910080
2013年12月14日 09:23:33
5楼
qwer21335 发表于 2013-12-13 23:10 如果层高不变,竖向构件截面不变,混凝土强度等级不变,那么刚度是一样的。刚度最好是均匀的,但实际中由于 …高规3.5.1条文说明:设计中应力求结构刚度自下而上逐渐均匀减小。我觉得这里指的是整栋结构刚度从底层到顶层一直均匀减少。而不是两个楼层下大上小的问题。 如果整栋楼的柱布置都一样,那该如何满足自下而上逐渐均匀减小?
回复
zhl_121212
2013年12月14日 19:48:20
6楼
学习下、、、、
回复
shixingshangjiang
2013年12月15日 14:32:30
7楼

谢谢楼主分享啊。
回复
coml1988
2013年12月15日 16:00:29
8楼
谈几点自己的理解,刚度是层刚度,不能只用构件刚度反映,刚度比的控制是为了防止存在薄弱层(软弱层)。竖向构件连续,刚度分布均匀,变形也就比较均匀。像你说的那种情况比较理想,你可以看看规范,一般采用剪力与层间位移的比值作为层刚度,进行刚度比控制,这样比较符合实际情况。
回复
haikuotiankong126
2013年12月15日 19:21:28
9楼
过来学习一下
回复
zhangxiao201306
2013年12月16日 20:25:45
10楼
剪力与层间位移的比值 剪切刚度定义判定还是准确的吧
回复
jl1875
2017年10月16日 16:06:45
11楼
一般来说是允许有一个薄弱层,如果大于一,这个结构是不允许的。
回复

相关推荐