TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?!.
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月15日 00:20:35
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑 请大家讨论:设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!工程设计详见以下附件!!!望大家踊跃发言!!!请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑

请大家讨论:

设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!

工程设计详见以下附件!!!


望大家踊跃发言!!!

请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。






总说明一二  工程概况、设计依据.jpg


低压配电的接地保护采用TN-C-S型式.jpg


低压总柜主接线图 十路照明出线都是四芯电缆.jpg


低压总柜动力出线基本都是五芯电缆.jpg


两面低压总柜的主接线图.jpg


照明进线是四芯电缆的图纸解释.jpg

免费打赏
ksecxxx
2013年12月21日 15:34:35
92楼
rk5707 发表于 2013-12-16 19:18 对于这个问题我是这样理解的:1、当分配电箱和04AP0在一个建筑物内时,那么从04AP0所有配电出线都必须是5 …“引到另外一个建筑物内的N线其实就是PEN的延伸”这话原来我也是这么认为的;但在前端已是TN-S时,后端N又接地了,N线电流会有一小部分从后端流过,形成杂散电流,如果前端有漏保的话,无法正常工作。这也是规范不允许的。
回复
ksecxxx
2013年12月21日 15:53:09
93楼
lingxuct 发表于 2013-12-16 08:26 保护接地原理中有说“彼此连接的基础钢筋、钢结构可以代替TN-S系统中的主供线路PE线”是没有规范依据的! …区管分析的透彻;说白了,不是说不可以用其他的金属管代替来用,而是要考虑你这个代替的部件可不可靠,形成的回路短路性能能不能与用正常的PE线相近似。另外用其他的代替,还要考虑在计算短路热稳定和动稳定时,你的“PE”阻抗如何计算?前期设计时基本无法估算准确。
回复
hanzhg54
2013年12月21日 17:50:05
94楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-12-21 17:51 编辑

钢结构已经是绝好的接地,所以总柜出四条线完全没有问题,只要从钢结构的任意一点引出PE即可。
接地保护主要是保护人的,人在厂房里面作业时,就在一个等电位范围内,安全没有任何问题。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月21日 20:55:06
95楼
好多大佬,搬凳子学习。嘿嘿。
回复
electricity
2013年12月21日 21:36:18
96楼
hzhsj 发表于 2013-12-21 12:20 哪个规范禁止“用CT和SC代替镀锌扁钢作PE线”了?法无明文禁止即可为。CT SC如果电气连接好,当然也是PE。但全厂的接地只靠CT SC那毕竟太脆弱了。所以所有的正规项目的电气设计都有专门的接地,主接地网,接地支线等。CT SC可以作为补充。
回复
老灰兔子
2013年12月21日 22:07:34
97楼
hzhsj 发表于 2013-12-21 13:06 概念混乱,错误百出!1、桥架(线槽)是怎样连接起来的?请按标准图册办。呵!呵!我还忘了问你了,请问你的那些随桥架敷设的“相导线”是铜线还是铁线啊?那么电缆的芯线呢,是不是与电缆包皮一样也是铁线材料啊?请不要告诉我,你的桥架(线槽)、电缆铠甲(包皮)也是与“相导体”一样是铜的哟!更不要告诉我,高压电缆的屏蔽层就是铜的,可以用它来代替PE线哟!再次问你,标准图册中的桥架(线槽)是如何连接起来的,请你明确告诉这里大家,不要一句“请按标准图册办”敷衍了事。真是不知你的“‘采用桥架、穿线金属管、电缆包皮作PE线’是因为其与供电相线‘平行’敷设,符合PE线的功能要求”,反而“‘采用焊接连成一体的接地网’不是一条‘线’,且不与供电相线‘平行’敷设,故不符合PE线的功能要求,不能作(PE)使用”是什么逻辑?一条用螺丝驳接而成的、还强调为防止间接接触电击,必须不少于两点接地的桥架(线槽)、用捆扎方式与接地体连接的电缆包皮就比使用焊接方式、与各接地极连接成一片的接地网的接地体还要安全可靠,可以代替接地体作安全保护PE线,这位hzhsj先生不知到底懂不懂的? 不知道这位hzhsj先生懂不懂得接地网遍布整个被保护区域,连你的桥架(线槽)、电缆的接地都必须与接地网的接地体线连接,就是你的所谓“PE”线也要与它相连接,它反而不能代替你的“PE”线,你这是什么谬论啊?好了。请hzhsj先生看看下面的施工图片,难道他们都是不懂的吗?
回复
老灰兔子
2013年12月21日 22:11:03
98楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-21 22:13 编辑

请hzhsj先生好好看下面的图片,看清楚镀锌扁铁是如何施工的!






不要告诉我,下面的电缆包皮是用与作PE线的啊!!!!!

能告诉我他们做什么吗?


回复
hzhsj
2013年12月22日 09:14:10
99楼
muyuyao 发表于 2013-12-21 14:31 ——–现在你终于承认错误了!!!我在论坛中说这种极不规范、极不安全的设计方法“荒诞不经”,有 …“设计方法”不存在“荒诞不经”!何必巧言令色?巧伪不如拙诚!
回复
hzhsj
2013年12月22日 09:27:19
100楼
lingxuct 发表于 2013-12-21 15:26 包括88楼,口气很大,也有些道理,“法无明文禁止”就可为吗?非也!PE线是专用的保护接地线,常规是 …“口气很大”自然有其些道理。“法无明文禁止”就可为吗?(作为百姓)是也!“PE线是专用的保护接地线”(严格说是“接地保护线”),很对。“常规是“直接接地”,不能间接接地”,概念搞错了吧?可以重复接地,与“直接”或“间接”无关。“用保护钢管当PE线”,不只是30年前的事了,现在照样可行。只要符合规范要求,并无不妥!杞人忧天啰!
回复
lingxuct
2013年12月22日 09:37:24
101楼
“用保护钢管当PE线”,不只是30年前的事了,现在照样可行。只要符合规范要求,并无不妥!杞人忧天啰!

现在没有哪个规范上有用保护钢管作PE线的了,并非“杞人忧天”,普通百姓在不懂电气安全,在自己家里做些非规范的东西,由他自己负责,作为正规搞电的(有证电工、电气工程师等)不能做有违电气安全的事。因为正规搞电的人,所做的事,需对很多的人负责,不是一个人自己负责的事!
回复