本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑 请大家讨论:设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!工程设计详见以下附件!!!望大家踊跃发言!!!请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑
请大家讨论:
设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!
工程设计详见以下附件!!!
望大家踊跃发言!!!
请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。
22楼
muyuyao 发表于 2013-12-15 19:38 能不能做是一回事,没设计也没有做是另外一回事,即便做了又没有规范依据可以代替PE线就又是另外另外一回 …保护接地原理中有说“彼此连接的基础钢筋、钢结构可以代替TN-S系统中的主供线路PE线”是没有规范依据的!建筑的基础钢筋(通过可靠的电气连接后)可以作为“接地装置”,立柱中的主筋连接后可以作为防雷接地的引下线,但“钢结构只是防雷中的建筑结构的一部分,不能作为保护接地的PE线”!保护接地的PE线是专用的,都要求直接的,不能通过建筑结构“间接接地”!所以,个人主张敷设镀锌扁钢作为PE主线。
回复
23楼
本帖最后由 twdlm197612 于 2013-12-16 08:59 编辑
问题已经很清楚了,好像没什么不能理解的了。照明配电就是一个星接的三相用电设备。
回复
24楼
muyuyao 发表于 2013-12-16 07:20 怎么样就可以了?!哪来的5芯?!TN-C-S就是低压配电柜出4芯电缆到单体配电,在单体配电处重复接地,TN-S在低压柜直接出5芯,三火线,一零线一保护线。是这样不?!:)
回复
25楼
学习学习~
回复
26楼
同意楼上~
回复
27楼
很好~
回复
28楼
jiangnanxia123 发表于 2013-12-16 10:39 TN-C-S就是低压配电柜出4芯电缆到单体配电,在单体配电处重复接地,TN-S在低压柜直接出5芯,三火线,一零 …注意:是车间总变配电室低压配电柜出4芯电缆到车间单体的配电总柜(或箱),然后在车间单体的配电总柜(或箱)处重复接地,TN-S在低压柜直接出5芯到车间所有照明配电箱,三火线,一零 ….
回复
29楼
在阅读。。。。
回复
30楼
对于这个问题我是这样理解的:
1、当分配电箱和04AP0在一个建筑物内时,那么从04AP0所有配电出线都必须是5芯;因为规范说了,且是强条。
2、当分配电箱和04AP0不在一个建筑物内时,那么所有配电出线可以是5芯,也可以是4芯;因为引到另外一个建筑物内的N线其实就是PEN的延伸,这里名义上N已经和PEN没有什么本质上的区别了,重复接地给这个系统是没有什么影响的。
回复
31楼
rk5707 发表于 2013-12-16 19:18 对于这个问题我是这样理解的:1、当分配电箱和04AP0在一个建筑物内时,那么从04AP0所有配电出线都必须是5 …各照明配电箱和04AP0肯定在同一个建筑物内!!!
回复