TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?!.
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月15日 00:20:35
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑 请大家讨论:设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!工程设计详见以下附件!!!望大家踊跃发言!!!请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑

请大家讨论:

设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!

工程设计详见以下附件!!!


望大家踊跃发言!!!

请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。






总说明一二  工程概况、设计依据.jpg


低压配电的接地保护采用TN-C-S型式.jpg


低压总柜主接线图 十路照明出线都是四芯电缆.jpg


低压总柜动力出线基本都是五芯电缆.jpg


两面低压总柜的主接线图.jpg


照明进线是四芯电缆的图纸解释.jpg

免费打赏
muyuyao
2013年12月16日 20:43:22
32楼
rk5707 发表于 2013-12-16 19:18 对于这个问题我是这样理解的:1、当分配电箱和04AP0在一个建筑物内时,那么从04AP0所有配电出线都必须是5 …04AP0是车间的动力照明低压进线总柜,进线是低压的,且是以TN-C系统形式进来的四芯电缆,进来的是A/B/C/PEN。车间内部的动力和照明系统都要求执行TN-S系统,所以设计图纸上说采用TN-C-S系统,即要求在04AP0柜总进线处进行线制转换。则04AP0柜处,进来的PEN线做重复接地分离为N和PE,分别进N排和PE排。分离开后的N线是严禁再做重复接地的,所以动力出线都是五芯电缆,引出的是A/B/C/N/PE。此时,是绝对没有地方去引出PEN的。此时,即便引电源到另外一个建筑物内,N线就是N线,不可能是PEN的延伸。如果此时引出4芯电缆,则要么只能引出A/B/C/N,要么只能引出A/B/C/PE。
回复
muyuyao
2013年12月16日 20:50:16
33楼
fuqibing 发表于 2013-12-15 20:44 没有PE线,用主筋、钢结构做故障电流回路,那岂不成了TT系统了?连TT都算不上,因为车间照明动力总柜和照明配电箱接的是同一个地!!!不可能在车间照明动力总柜处还没有进行线制转换!!!否则,从车间照明动力总柜处处无法为动力回路引去五线电源A/B/C/N/PE!!!
回复
rk5707
2013年12月17日 08:24:26
34楼
muyuyao 发表于 2013-12-16 20:43 04AP0是车间的动力照明低压进线总柜,进线是低压的,且是以TN-C系统形式进来的四芯电缆,进来的是A/B/C/P …你可以画个系统图看看,我是认真画图分析了的。:handshakeN是PEN的延伸,应该没错!
回复
jiangnanxia123
2013年12月17日 08:59:21
35楼
muyuyao 发表于 2013-12-16 14:10 注意:是车间总变配电室低压配电柜出4芯电缆到车间单体的配电总柜(或箱),然后在车间单体的配电总柜( …是的,理解是这样的
回复
li13736371738
2013年12月17日 09:56:10
36楼
7#说的有道理,就是那个图上说明没法解释,到照明箱的四芯电缆有一根N线,N线又不允重复接地的。可是说明中要求此根线重复接并分出PE及N。有矛盾啊。
回复
muyuyao
2013年12月17日 10:11:08
37楼
rk5707 发表于 2013-12-17 08:24 你可以画个系统图看看,我是认真画图分析了的。N是PEN的延伸,应该没错!请电虫虫再看看我在33楼的分析,与你的图对照,我哪里分析错了吗???!!!
回复
rk5707
2013年12月17日 10:28:37
38楼
muyuyao 发表于 2013-12-17 10:11 请电虫虫再看看我在33楼的分析,与你的图对照,我哪里分析错了吗???!!!你的分析很对。我说的延伸,指的是第二种情况。第一种的情况就是你33#的分析。
回复
muyuyao
2013年12月17日 10:31:48
39楼
rk5707 发表于 2013-12-17 10:28 你的分析很对。我说的延伸,指的是第二种情况。第一种的情况就是你33#的分析。我说的延伸,指的是第二种情况。第一种的情况就是你33#的分析。——-请详述第二种情况!!!
回复
rk5707
2013年12月17日 10:32:59
40楼
muyuyao 发表于 2013-12-16 20:43 04AP0是车间的动力照明低压进线总柜,进线是低压的,且是以TN-C系统形式进来的四芯电缆,进来的是A/B/C/P …我34楼说的N是PEN的延伸,主要是针对你的这句话“此时,即便引电源到另外一个建筑物内,N线就是N线,不可能是PEN的延伸。如果此时引出4芯电缆,则要么只能引出A/B/C/N,要么只能引出A/B/C/PE。”。所以,我认为你这句话是有问题的。而在同一个建筑内的情况下你的分析是很对的。
回复
rk5707
2013年12月17日 10:41:11
41楼
muyuyao 发表于 2013-12-17 10:31 我说的延伸,指的是第二种情况。第一种的情况就是你33#的分析。——-请详述第二种情况!!!见30楼:)2、当分配电箱和04AP0不在一个建筑物内时,那么所有配电出线可以是5芯,也可以是4芯;因为引到另外一个建筑物内的N线其实就是PEN的延伸,这里名义上N已经和PEN没有什么本质上的区别了,重复接地给这个系统是没有什么影响的。
回复