本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑 请大家讨论:设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!工程设计详见以下附件!!!望大家踊跃发言!!!请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑
请大家讨论:
设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!
工程设计详见以下附件!!!
望大家踊跃发言!!!
请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。
![总说明一二 工程概况、设计依据.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8D/EA/rBBhH11FTzuAf4qdAAXm1ahDtQs507.jpg)
![低压配电的接地保护采用TN-C-S型式.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![低压总柜主接线图 十路照明出线都是四芯电缆.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![低压总柜动力出线基本都是五芯电缆.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![两面低压总柜的主接线图.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照明进线是四芯电缆的图纸解释.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
muyuyao 发表于 2013-12-15 15:28 总箱按TN-C-S做重复接地,厂房内顺电缆敷设接地扁钢到每个箱的PE端上,四芯电缆的小芯作为N线,其他需要P …一般接地扁钢画在基础接地平面图上
回复
43楼
本帖最后由 lht0629 于 2013-12-17 15:29 编辑
只能说第二级箱进线4心可能是设计有误。
回复
44楼
问题归结到接地扁铁是否可以替代(由TN-C系统转换为TN-S系统中的)PE线
回复
45楼
rk5707 发表于 2013-12-17 10:32 我34楼说的N是PEN的延伸,主要是针对你的这句话“此时,即便引电源到另外一个建筑物内,N线就是N线,不可 …我认为这与在不在同一个建筑物内无关!!!04AP0柜是低压四线进线,进来的PEN线做重复接地后已经分离为N和PE,分别进了N排和PE排,即已经完成了线制转换,低压柜的出线侧就已经是TN-S模式了,这时只有N排和PE排,已经没有PEN排了,想引出PEN线也没有地方接线。且分离开后的N线是严禁再做重复接地的,所以动力出线都是五芯电缆,引出的是A/B/C/N/PE。反过来说:既然从04AP0柜柜引出了五线A/B/C/N/PE,则其出线侧肯定已经是TN-S系统接地模式了。所以我说“此时,即便引电源到另外一个建筑物内,N线就是N线,不可能是PEN的延伸。如果此时引出4芯电缆,则要么只能引出A/B/C/N,要么只能引出A/B/C/PE”。
回复
46楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-17 23:15 编辑 li13736371738 发表于 2013-12-17 09:56 7#说的有道理,就是那个图上说明没法解释,到照明箱的四芯电缆有一根N线,N线又不允重复接地的。可是说明中 …———是啊,的确有矛盾!!!此时的车间动力照明低压进线总柜04AP0中已经没有PEN排了,除了三根火线,其余能引出的就只能是纯纯的N和纯纯的PE,你图纸上再要求此纯纯的N到照明配电箱处重复接地,怎么可能还能分离出N和PE?!这一点,区管看得很明确,所以区管在7楼说:“ 厂房内顺电缆敷设接地扁钢到每个箱的PE端上,四芯电缆的小芯作为N线 ”!
回复
47楼
dqsjabc 发表于 2013-12-17 17:53 问题归结到接地扁铁是否可以替代(由TN-C系统转换为TN-S系统中的)PE线————-我认为不可以替代,至少我没有在任何规范中见到过支持这样做的条文。
回复
48楼
1,接地扁铁不可以代替PE线,只做为等电位联结(安全接地)使用。这是以人身安全为本考虑的。
2,第二就是下图可以看出,变压器和低压柜相邻时,从变压器中性点引出的PEN线,就是低压柜上的PEN线,而且可以引也TN-S,TN-C-S等系统来。所以设计院的图纸合理,但楼主的说法也是对的。个人认为,如果是一个空间的话,就采用TN-S,如果是这个空间要进入另一个建筑的话,就采用四芯过去,另一个建筑做安全接地。一样是符合IEC和国标的。
回复
49楼
这个图是错的 没啥好谈论 的
回复
50楼
muyuyao 发表于 2013-12-17 23:02 我认为这与在不在同一个建筑物内无关!!!04AP0柜是低压四线进线,进来的PEN线做重复接地后已经分离 …老哥!你极力反对(在2条件下)“N线是PEN的延伸”的观点,那么你能说说:从04AP0柜引电源到另外一个建筑物内,N线接地后,会有什么不良的后果吗?
回复
51楼
muyuyao 发表于 2013-12-15 00:55 我认为:设计为四芯电缆是完全错误的,照明平面图中的那段说明更是荒诞不经:在低压总柜内都已经转换为TN-S …1、按常理,照明为非对称负荷,(终端)照明配电箱应限制在8KW(40A)以下,用3芯电缆即可。2、(不管动力或照明)系统图中虽系4芯电缆引来,但都是用CT或SC方式敷设,仍属5线制。且在系统图中,PE和N线符号明显分开,已属合规。故该设计并非如楼主所说“荒诞不经”,只略有“瑕疵“而已。