TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?!.
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月15日 00:20:35
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑 请大家讨论:设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!工程设计详见以下附件!!!望大家踊跃发言!!!请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。

本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑

请大家讨论:

设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!

工程设计详见以下附件!!!


望大家踊跃发言!!!

请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。






总说明一二  工程概况、设计依据.jpg


低压配电的接地保护采用TN-C-S型式.jpg


低压总柜主接线图 十路照明出线都是四芯电缆.jpg


低压总柜动力出线基本都是五芯电缆.jpg


两面低压总柜的主接线图.jpg


照明进线是四芯电缆的图纸解释.jpg

免费打赏
老灰兔子
2013年12月19日 21:30:27
72楼
hzhsj 发表于 2013-12-19 09:43 管理员三条意见概念非常明确!赞一个。但个人认为敷设镀锌扁钢作为PE主线没有必要。因为用CT和SC代替 …像你这么做,恐怕死了人你都不知什么回事!!!!!真是无知无畏,够勇敢的了!!!!!
回复
rk5707
2013年12月19日 21:58:54
73楼
muyuyao 发表于 2013-12-19 00:57 那兄弟你想一想:你这明摆着是要将TN-S系统的N线再在另外一个建筑物内做重复接地,这不明摆着违反相关 …唉!!老哥 你说的我懂。。你画个图看看:)。。我感觉你钻牛角尖了。
回复
muyuyao
2013年12月19日 22:26:13
74楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 22:27 编辑 rk5707 发表于 2013-12-19 21:58 唉!!老哥 你说的我懂。。你画个图看看。。我感觉你钻牛角尖了。———–兄弟,还是由你这个设计人员来画图、说明吧!我在56楼所说的总没有错吧?!
回复
muyuyao
2013年12月19日 22:39:50
75楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 22:49 编辑 hzhsj 发表于 2013-12-19 09:43 管理员三条意见概念非常明确!赞一个。但个人认为敷设镀锌扁钢作为PE主线没有必要。因为用CT和SC代替 …但个人认为敷设镀锌扁钢作为PE主线没有必要。因为用CT和SC代替镀锌扁钢作PE线既经济又实用。———-够狠,有胆识!!!太佩服你了!按照你的意思,编《民用建筑电气设计规范》的人都真是不如你,竟然还在条文中写了那么多的废话———12.5.2固定式电气装置的接地导体应符合下列规定:2.保护导体宜采用与相导体相同的材料,也可采用电缆的金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽等金属导体。当采用电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽作保护导体时,其电气特性应保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,其导电性能应满足本规范表7.4.5.2的规定。
回复
hzhsj
2013年12月20日 08:42:58
76楼
muyuyao 发表于 2013-12-19 17:57 ——–尽管规范中有如此条文,但一般情况下,设计人员都会设计三相供电的,目的是为了尽量保持三相平 …“三相供电”就能“尽量保持三相平衡”了吗?
回复
hzhsj
2013年12月20日 08:47:49
77楼
muyuyao 发表于 2013-12-19 20:26 搞建设是以五方责任主体为主的一系列参建单位自己的事情,不是监督站的事情。自己的事情没做好,难道 …监督站怎么有权指责设计单位的设计图纸“荒诞不经”?自己不懂,还喜欢瞎指挥!
回复
hzhsj
2013年12月20日 09:16:48
78楼
muyuyao 发表于 2013-12-19 22:39 但个人认为敷设镀锌扁钢作为PE主线没有必要。因为用CT和SC代替镀锌扁钢作PE线既经济又实用。—— …如果你对我为你提供的GB 50054 不感兴趣的话,那么对行业标准JGJ 16《民用建筑电气设计规范》应该充分信任吧!《民用建筑电气设计规范》不是也十分明确告诉你:“保护导体宜采用与相导体相同的材料,也可采用电缆的金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽等金属导体”。你怎么还在那里强词夺理呐?
回复
hzhsj
2013年12月20日 09:22:59
79楼
老灰兔子 发表于 2013-12-19 21:27 恐怕你既不是设计,更不是施工,根本就是一个白读书的初学者!你见过有几个桥架(线槽)如你那样施工 …少见多怪了。
回复
hzhsj
2013年12月20日 09:26:31
80楼
老灰兔子 发表于 2013-12-19 21:30 像你这么做,恐怕死了人你都不知什么回事!!!!!真是无知无畏,够勇敢的了!!!!!请读:《民用建筑电气设计规范》12.5.2固定式电气装置的接地导体应符合下列规定:2.保护导体宜采用与相导体相同的材料,也可采用电缆的金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽等金属导体。尽在不言中!
回复
hzhsj
2013年12月20日 09:30:17
81楼
老灰兔子 发表于 2013-12-19 21:19 按你的认识,TT系统的独立接地也是不行的啰?不要告诉我,你不懂得什么是TT系统,更不懂得TT系统的PE …保护导体(PE线)≠接地网不懂的话,请查电工名词术语!
回复

相关推荐

APP内打开