本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑 请大家讨论:设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!工程设计详见以下附件!!!望大家踊跃发言!!!请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-15 01:00 编辑
请大家讨论:
设计总说明中说低压配电的接地保护采用TN-C-S型式的钢结构厂房内部,低压进线,低压总柜与主厂房内8只、辅助用房(两层)内2只总计10只照明配电箱间的照明配电箱电源电缆能否设计为四芯电缆?!
工程设计详见以下附件!!!
望大家踊跃发言!!!
请注意最后一张图片中对设计为四芯电缆的解释:照明配电箱04AL1-04AL10的电源进线电缆引自04AP0柜,该电源电缆为三相四线制,其PE线与N线是合一的,照明箱在车间内需做重复接地,接地线引自接地端子板,接地端子板详接地平面图,从照明箱引至灯具的PE线与N线是分开的,不允许再连接。






82楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-20 21:26 编辑 hzhsj 发表于 2013-12-20 09:22 少见多怪了。呵!呵!你有见过多少啊?请教桥架(线槽)通常多长一节,它们是怎样连接起来的,你能告诉我吗?还有,你在 http://bbs.co188.com/thread-8806628-6-3.html 的88#和99#强调可以“采用桥架、穿线金属管、电缆包皮作PE线”,那么为什么采用焊接连成一体的接地网就不能做为接地体(PE)使用呢?难道你那些一节节组合而成的“桥架、穿线金属管、电缆包皮作PE线”,比我的接地网还要可靠?对了,请你告诉我,电缆包皮是怎样与接地体(PE)连接的啊?焊接?铆接?还是扎接?能明确指教一下吗?再说了,你说接地网不等于接地体(PE),那又是什么啊?是不是只有那些不可靠连接的“桥架、穿线金属管、电缆包皮”才是”真正的“等于接地体(PE)”呢?不知你看到过桥架的施工和电缆包皮接地施工没有,能否解我之惑?不要告诉我,接地体不等于保护导体,更不要告诉我规范上没有这种说法就是不等于!
回复
83楼
hzhsj 发表于 2013-12-20 08:47 监督站怎么有权指责设计单位的设计图纸“荒诞不经”?自己不懂,还喜欢瞎指挥!图纸如果有大错误,即便审图合格了,监督员照样有义务指出错误,肯定会在监督验收时否定五方建设主体单位的验收结论!!!这你不懂吧???!!!
回复
84楼
hzhsj 发表于 2013-12-20 09:16 如果你对我为你提供的GB 50054 不感兴趣的话,那么对行业标准JGJ 16《民用建筑电气设计规范》应该充分信任 …———–你可真没救了!!!上次看规范时只看主语不看定语,这次看规范也只看前一半不看后一半!!!请注意该条文的后一半———-当采用电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽作保护导体时,其电气特性应保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,其导电性能应满足本规范表7.4.5.2的规定。
回复
85楼
muyuyao 发表于 2013-12-21 01:10 图纸如果有大错误,即便审图合格了,监督员照样有义务指出错误,肯定会在监督验收时否定五方建设主体单位 …监督员可以指出错误,但无权污蔑别人“荒诞不经”!这是对设计人员极大不尊重!谁赋予你这么大的权力?真不自量力!
回复
86楼
muyuyao 发表于 2013-12-21 01:17 ———–你可真没救了!!!上次看规范时只看主语不看定语,这次看规范也只看前一半不看后一半!! …前半句是核心思想,后半句是附加条件。后半句附加条件对铜导线、铝导线作保护接地线时同样适用!主次不分,妄自菲薄。
回复
87楼
lingxuct 发表于 2013-12-19 10:49 “用CT和SC代替镀锌扁钢作PE线既经济又实用”的想法是好,但不符合规范要求吧?哪个规范禁止“用CT和SC代替镀锌扁钢作PE线”了?法无明文禁止即可为。
回复
88楼
老灰兔子 发表于 2013-12-20 21:22 呵!呵!你有见过多少啊?请教桥架(线槽)通常多长一节,它们是怎样连接起来的,你能告诉我吗?概念混乱,错误百出!1、桥架(线槽)是怎样连接起来的?请按标准图册办。2、“采用桥架、穿线金属管、电缆包皮作PE线”是因为其与供电相线“平行”敷设,符合PE线的功能要求;而“采用焊接连成一体的接地网”不是一条“线”,且不与供电相线“平行”敷设,故不符合PE线的功能要求,不能作(PE)使用。3、PE线不是“接地体”!所以,“那些一节节组合而成的“桥架、穿线金属管、电缆包皮作PE线””,比“你的接地网”不仅可靠,且功能各异。4、告诉你,电缆包皮作PE线用时无须与接地体(不是PE)连接的!只须与前段PE线连通即可。5、接地网就是接地网,接地体就是接地体,PE线就是保护接地线;可靠连接的“桥架、穿线金属管、电缆包皮”只是”真正的“PE线中的一种,尽管大胆放心地使用!6、“过桥架的施工和电缆包皮接地施工”不仅看过,还多次动手操作过;不瞒你说,我还多次当过技工大比武的评委负责呐。;P7、一定要告诉你:“接地体不等于保护导体”,因为我发觉你在很多问题上喜欢胡说八道就是因为基本概念太模糊!多有冒犯,请鉴谅!
回复
89楼
hzhsj 发表于 2013-12-21 09:24 监督员可以指出错误,但无权污蔑别人“荒诞不经”!这是对设计人员极大不尊重!谁赋予你这么大的权力 …——–现在你终于承认错误了!!!我在论坛中说这种极不规范、极不安全的设计方法“荒诞不经”,有没有当众或当面说别人“荒诞不经”!你那种让我将设计院名称公布出来的做法,才是对设计人员的极大不尊重!!!
回复
90楼
保护接地原理中有说“彼此连接的基础钢筋、钢结构可以代替TN-S系统中的主供线路PE
可以的
回复
91楼
hzhsj 发表于 2013-12-21 12:20 哪个规范禁止“用CT和SC代替镀锌扁钢作PE线”了?法无明文禁止即可为。包括88楼,口气很大,也有些道理,“法无明文禁止”就可为吗?非也!PE线是专用的保护接地线,常规是“直接接地”,不能间接接地,用保护钢管当PE线,只是30年前的事了,现在不行了。
回复