单元楼立管回水不热 是怎么回事啊?
bengpao198354
2013年12月15日 22:09:23
来自于采暖供热
只看楼主

单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热,

单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热,
免费打赏
y806099267
2013年12月17日 21:30:24
12楼
供水立管很热、回水立管不热有几种可能:1、回水不动、供回水之间没有压差、2回水管道堵塞或者回水管道的阀门没有完全开启3、供回水管道上面的过滤器堵塞、(想要暖气热的一个根本就是水要流动、流速一定要有)、你现在要做的是仔细核实一下供回水的压差是多少??在热力入口处的联通阀打开以后主管道是否会热??然后再往下一步步查就好办了、希望能够帮到你
回复
bengpao198354
2013年12月18日 21:08:15
13楼
y806099267 发表于 2013-12-17 21:30 供水立管很热、回水立管不热有几种可能:1、回水不动、供回水之间没有压差、2回水管道堵塞或者回水管道的阀 …阀门换了,没有问题,现在怀疑是接反的那家打乱了整栋楼的水利平衡,那问题又来了,该怎么调回平衡呢?
回复
宝贝佳林
2013年12月19日 09:48:47
14楼
bengpao198354 发表于 2013-12-18 21:08 阀门换了,没有问题,现在怀疑是接反的那家打乱了整栋楼的水利平衡,那问题又来了,该怎么调回平衡呢?一户的供回水接反了,不会影响系统的平衡的,只会影响他家的效果。你这个就是回水循环不通畅,或者是管道有堵塞的地方。这个是新系统刚运行吗?
回复
y806099267
2013年12月19日 13:48:08
15楼
就如楼上所讲任意一户接反了、不可能会影响到整栋楼的平衡的、这个可以肯定。你不要朝着这个方向想、主管道的回水管上面装有压差控制器吗??有的话拆掉看看(国产的压差控制器一点用也没有)。
回复
y806099267
2013年12月19日 13:49:26
16楼
先确认一下主管道的供回水有没有接反。再往后查
回复
冰鹰
2013年12月19日 14:29:09
17楼
1.首先要查一下该单元的供回水管路上的所有阀门是否全部正常有效开启,阀门内部结构有可能出现问题,我曾经遇见过。
2.你说过滤器全部清理过、顶层排气阀也正常工作。那就只有一个疑点了,就是你这个系统中,各单元之间、各栋楼之间的水力平衡是否进行了调试?水利不平衡将会直接导致你说的这话总现象出现。
3.另外,你要查看一下房间内的温度如何?门窗是否全部封闭完好?如果有敞开的地方可能会导致热量损失加大,回水温度自然不会很高。
回复
bengpao198354
2013年12月19日 20:58:04
18楼
bengpao198354 发表于 2013-12-18 21:08 阀门换了,没有问题,现在怀疑是接反的那家打乱了整栋楼的水利平衡,那问题又来了,该怎么调回平衡呢?是的,今年刚接通的暖气,今天用供水把所有住户的管道都冲了一遍,貌似有点效果了,明天再去看下,入户管道上的除污器很脏,明天再去清理下,
回复
bengpao198354
2013年12月19日 21:00:58
19楼
bengpao198354 发表于 2013-12-19 20:58 是的,今年刚接通的暖气,今天用供水把所有住户的管道都冲了一遍,貌似有点效果了,明天再去看下,入户管 …果然是前辈啊,确实是不存在平衡问题,谢谢高手们指教
回复
bengpao198354
2013年12月20日 19:51:05
20楼
清泉5 发表于 2013-12-19 09:48 一户的供回水接反了,不会影响系统的平衡的,只会影响他家的效果。你这个就是回水循环不通畅,或者是 …谢谢指点,就是堵塞的原因,今天我们把回水阀门关闭,用供水反冲,冲出了好多脏东东,然后把每户的除污器清理了一下 就好了,
回复
hxp612
2014年01月11日 17:00:14
21楼
回水回的不顺畅 要是每家都不热的话 就是回水立管局部堵塞或者回水阀门没完全打开或者回水阀门阀门板脱落