单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热,
单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热,
22楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
23楼
回水不热,是不是所有房间内供水都热呢?会不会主机配置小了,热量都散失在房间内了?
回复
24楼
我晕,谁挖的坟贴啊、、、、这么坑,表示我什么都没有说过、、、
回复
25楼
这个的找物业调整供回水阀门 供水阀门稍微调小回水的调整大一些 具体的根据实际情况进行调整
回复
26楼
可能是通水不畅或者是堵了。
回复
27楼
门洞阀门井内的过滤器看一下,
回复
28楼
可能回水堵了
回复
29楼
怎么感觉回水立管里面没有水呢
回复
30楼
供回水立管短接,只让立管部分循环看看怎么样,如果可以,可能是循环泵扬程偏小,如果还是不行,就有可能是堵了。
回复
31楼
也有可能是每层回水支管焊接到立管上时,通入立管太多,导致支管进水不利。
回复