平时送风和火灾补风、平时排风和火灾排烟同一个风机风量相同吗,图纸上也没有标明是双速风机,那岂不是工作的时候风量相同啊。

平时送风和火灾补风、平时排风和火灾排烟同一个风机风量相同吗,图纸上也没有标明是双速风机,那岂不是工作的时候风量相同啊。
免费打赏
勇敢之心
2013年12月18日 08:47:04
2楼
一般计算值是不同的,平时通风的换气次数是4~6次,层高按3米计算。机械排烟的换气次数是6次/小时,层高按实际高度。
回复
jyhimpossible
2013年12月18日 09:55:06
3楼
肯定是按双速风机考虑的,风量不可能一样!
回复
wode0418
2013年12月18日 13:06:33
4楼
勇敢之心 发表于 2013-12-18 08:47 一般计算值是不同的,平时通风的换气次数是4~6次,层高按3米计算。机械排烟的换气次数是6次/小时,层高按实 …这是材料表中的数据
回复
wode0418
2013年12月18日 13:07:38
5楼
jyhimpossible 发表于 2013-12-18 09:55 肯定是按双速风机考虑的,风量不可能一样!这是材料表中的数据,没说是双速啊
回复
jyhimpossible
2013年12月18日 14:45:02
6楼
那就是设计错误了吧!GYF-6.5-Ⅱ型才是双速风机啊!你再看看吧!我觉得应该选用双速风机!
回复
勇敢之心
2013年12月18日 15:05:21
7楼
按照现在的设备表看,是平时的按排烟的选了,也就是平时排风量大了,只不过平时的耗电量大些,不用双速。
回复
qq363698461
2013年12月18日 15:33:27
8楼
肯定不能够相同的,可以查看规范!
回复
wode0418
2013年12月18日 16:09:03
9楼
qq363698461 发表于 2013-12-18 15:33 肯定不能够相同的,可以查看规范!那个规范啊
回复
wode0418
2013年12月18日 16:14:07
10楼
jyhimpossible 发表于 2013-12-18 14:45 那就是设计错误了吧!GYF-6.5-Ⅱ型才是双速风机啊!你再看看吧!我觉得应该选用双速风机!我百度了一下,不知道对不对。GYF-6.5-Ⅱ:G 高温,Y 排烟,F 风机,6.5 叶片直径,Ⅱ 中压,Ⅰ常压。
回复
jyhimpossible
2013年12月19日 09:03:39
11楼
wode0418 发表于 2013-12-18 16:14 我百度了一下,不知道对不对。GYF-6.5-Ⅱ:G 高温,Y 排烟,F 风机,6.5 叶片直径,Ⅱ 中压,Ⅰ常压。不对的,Ⅱ型是双速风机!本论坛网页上面有一栏叫“商易宝”,里面可以免费的下载风机选型电子样板,自己下载选型啊!要好好学习哦!
回复