道路照明微型断路器的选择问题
hsbhu425
hsbhu425 Lv.7
2013年12月16日 11:37:40
只看楼主

道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。

道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。

计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A
末端单相单相接地故障电流=96A
灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A

如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。

如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。

目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。

求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)

QQ图片20131216112541.jpg

免费打赏
li_lan
2016年02月16日 09:49:54
61楼
hsbhu425 发表于 2013-12-16 11:48 脱扣曲线本来就是反时限的,但是要求在5s内脱扣,对应的短路电流为7、8*In?只要努力就会有回报
回复
li_lan
2016年02月16日 09:50:28
62楼
只要努力就会有回报
回复
li_lan
2016年02月19日 08:57:25
63楼
好资料,好好学习。
回复
tdming
2016年02月19日 09:54:56
64楼
关于路灯照明线路如想靠分干线回路断路器来实现单相接地保护是不可能的,由于线路较长,单相接地电流较小,断路器无法满足脱扣器灵敏度要求。
最可靠的做法是在每一灯杆下装一额定漏电电流30mA的带漏电断路器。
回复