我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
2楼
这个不应是主梁吧。。。如是主梁,那么剪力墙得加扶柱了。。
如是次梁。。弯锚适当加深些可也。。。
回复
3楼
是主梁,剪力墙上此部位有暗柱
回复
4楼
直径25,根数为8根?肯定有问题,建议有三:1.加厚墙体,直到满足直锚长度.2加扶壁柱.3.改为铰接.关于暗柱,基本不在适用.
回复
5楼
加锚接钢板也是一个方法吧
回复
6楼
要是我,想都不用想,框架梁直接做在墙上,我的做法就是肯定做扶壁柱.
回复
7楼
做铰接也得有0.4La平直长度,加钢板基本行不通
我也想知道怎么处理,顶一下!
等待高手解决吧
回复
8楼
还是加宽暗柱比较合适,最好的解决方式。
不然总觉得不太可靠
回复
9楼
还是加扶壁柱吧
回复
10楼
应该是设计时没有考虑到0.4LaE的要求.
可以与设计协商修改.方法:1,将此支座梁端改为铰接,这样梁跨中弯矩将增大,配筋增大;2,在剪力墙上加圈梁,梁宽大于0.4LaE+保护层;3,在此处增加柱子,宽度大于0.4LaE+保护层;4,以上都不可以搞,再考虑加锚板,按照国标03G101-1做.
回复
11楼
设计没扶壁柱,弯锚适当加深些可也
回复