我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
92楼
增加刚度更大的扶壁柱既能减少梁的分配弯矩又能增加钢筋的锚固长度,我认为是最好的办法
回复
93楼
这种情况一般是将钢筋弯起,锚入墙中啊!
不过也可以用小直径的代替!但是要满足截面积相同!
回复
94楼
梁与剪力墙垂直(即支承在墙的平面外),这样的梁就不是框架梁,为什么要保证0.4LAE,按非框架构造即可
回复
95楼
如果由同方向的墙体就不是问题了
如果没有可以考虑以下几点
1:加扶壁柱
2:框架柱点为铰接不合适,认为可以调上部弯矩系数
3:该为机械锚固
回复
96楼
写设计联系单搂.. 没办法了.
我这也碰到这种事,钢筋太密.砼也不好浇筑啊..
回复
97楼
总的锚固长度够就可以了。
回复
98楼
我建议加锚板或垂直于梁的纵向受力钢筋方向加锚筋(锚筋直径不小于梁主筋直径)
回复
99楼
这个问题是源头(设计)出了问题,说了这么多没有意义!应该打设计的板子
回复
100楼
这是设计问题了,加FBZ或直接在转角处加墙肢或KZ
回复
101楼
规范有个很明确地解释,在高规条文解释上,实际上水平段锚固在这种情况可以减短,满足总锚固长度就行.可以看看高规208页,是可以的
回复