直锚长度达不到0.4Lae怎么办?
yubo537
yubo537 Lv.2
2007年09月22日 20:04:16
来自于建筑施工
只看楼主

我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?

我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
免费打赏
海阔天空0
2007年09月25日 14:18:06
12楼
如果设计不能修改的话,应该考虑锚板......
回复
海阔天空0
2007年09月25日 14:19:55
13楼
弯锚机理至今非常复杂,还没有弄清楚,直锚段不够而采用增加弯锚段的方式是不可取的......
回复
xyx210000
2007年09月25日 14:30:17
14楼
太难了 是设计的问题 扶壁柱也不是随便加的 要计算 要甲方同意 墙里加型钢也支是听说过 规范 资料 现场都没每见过。让设计改吧 是他的问题 不知道你梁高多少 墙250梁高不能大于500 这要考虑平面外弯矩的。
回复
wy736872729
2007年09月25日 19:18:57
15楼
这个部位在设计上肯定有大问题:250厚墙体(即使有暗柱)根本不可能作为配8D25梁的固定端。趁早叫设计院将此节点改为铰结,将梁底筋加大,支座负筋改为铰结构造筋。者肯定事设计人错误设计理念搞出来的!!!!!
回复
jiang_yue2004
2007年09月25日 20:46:09
16楼
为什么不用弯锚?大于或等与0.4Lae+15d才用直锚吧~~~250的剪力墙刚好能满足平直段的要求~~
回复
netants
2007年09月26日 09:04:25
17楼
不是楼主看错就是设计院画错,根据高规,纯剪力墙是不能让它承受平面外的弯矩的。
如果,是梁下部钢筋,则不存在0.4LAE的问题。如是梁上部钢筋,则此剪力墙承受平面外弯矩,按高规,它应该设置端柱、扶壁柱或安柱。
回复
wcllss
2007年09月28日 15:00:47
18楼
按铰接处理
回复
fly-man
2007年09月28日 15:27:16
19楼
大家说的都好啊,真是长见识了!!!
回复
mpeclidh001
2007年09月28日 15:33:07
20楼
会遇到这样的问题,
改铰接比较实际点,个人愚见。
不过如果梁太大,就算改成了铰接,平面外的稳定还是感觉会有很大问题,期望一个理想的解决办法。
回复
song4875343@co163
2007年09月28日 16:31:26
21楼
规范有个很明确地解释,看看条文解释,实际上水平段锚固在这种情况可以减短,总锚固长度不能少。
但是8根25根据配筋率很难想象是负钢筋,估计是底部钢筋吧。估计是看错了。
回复

相关推荐

APP内打开