直锚长度达不到0.4Lae怎么办?
yubo537
yubo537 Lv.2
2007年09月22日 20:04:16
来自于建筑施工
只看楼主

我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?

我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
免费打赏
whtwam
2007年09月28日 16:59:06
22楼
加锚接钢板
回复
又土又木44
2007年09月28日 17:09:28
23楼
不是楼主看错就是设计院画错,根据高规,纯剪力墙是不能让它承受平面外的弯矩的。
如果,是梁下部钢筋,则不存在0.4LAE的问题。如是梁上部钢筋,则此剪力墙承受平面外弯矩,按高规,它应该设置端柱、扶壁柱或安柱。
===========
抗震情况下部钢筋同意存在0.4Lae的问题。。。
回复
bbssir
2007年09月28日 17:15:04
24楼
有几个方法解决:
1如果剪力墙是在中间,延伸该梁,增加一跨
2该梁截面,使钢筋直径变小
3通过塑性铰调整减低梁端弯距
4在剪力墙上边缘增加一约束梁,梁的宽度比墙厚,有足够的抗扭强度传递梁端弯距,
上面的方法可综合使用
回复
longwind_751104
2007年09月28日 17:25:33
25楼
17楼说的很好啊 剪力墙有平面外弯距怎么算啊 所以改为绞接是合理的,单从构造上讲的话 我感觉采用加掖应该也是个办法
回复
nihaowyz
2007年09月28日 17:26:53
26楼
我认为应该加焊垂直短筋,以祢补直锚长度不够,不知道对不对,大家多指教!
回复
jerrywang1982
2007年09月28日 19:08:45
27楼

哥们作设计的吧,你在仔细看看斑竹的文字,他是做施工的。对症下药啊!
此外,我去年的工程是这样,我记得在高规还是在混凝土规范上查过关于这类的一句话,我身边没有书,你找找,就是在剪力强部分说明的。
我当时的做法是够直锚的地方直锚,不能直锚的直锚长度到外侧的纵筋内侧并弯锚lae。因为量不少,我做了技术核定并签证,甲方认可了。
回复
liwei2611
2007年09月28日 19:14:50
28楼
陈青来到浙江来教授101时说过,如遇到这种情况时,一般应采用代换钢筋直径的办法来满足要求,增加0.4la没有意义。
回复
realpongo
2007年09月28日 19:44:13
29楼
办法如下:
1、加宽该梁宽度,增加钢筋根数,减少钢筋直径;
2、加扶壁柱,该柱不必到底,构造做法即可;
3、剪力墙楼层处加宽扁梁;
4、延长主梁也是可行的办法;
4、加厚剪力墙(此举甚浪费,且改变整体受力状况,不建议采用)
5、端部点铰接(此举让主梁过早形成塑性铰,而且底筋加大后一样会存在0.4lae问题,不建议采用)
6、钢筋端部焊接短钢筋这办法并不适用直锚情况;
7、盲目加长锚固长度不可行,因为水平锚固与竖直锚固承载力差之甚远。
回复
xiaojun028
2007年09月28日 21:25:11
30楼
用弯锚,梁附近的墙水平筋加密,有 暗柱的话,箍筋加密
回复
yhj8252254
2007年09月28日 21:52:23
31楼
15楼的说法合理。