我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
32楼
去年我工地上遇到一件这样的事情,但是我们只有4根25的,处理方法采用在平直段加焊同直径的钢筋使混凝土与钢筋有足够的握裹力,
回复
33楼
长见识了...嘿嘿..
回复
34楼
其实,一个简单的问题弄得这么复杂!一般主梁垂直于剪力墙时,当剪力墙厚无法满足0.4LaE,或此处没有扶壁柱时,梁端应按铰接处理,此时梁的下部钢筋按锚固长度为15d,上部钢筋锚固长度为LaE,平直段伸至墙外侧水平分布筋内侧即可。
回复
35楼
可采用机械锚固措施
回复
36楼
不会有问题呀,如果我没有记错的话,0.4Lae只是直锚的要求,即满足0.4Lae,那么下弯15d就可以了,如果不满足的话,那么直锚加下弯得和要满足Lae。
回复
37楼
不少人力学上有偏差,这种梁不能等同于框梁,剪力墙结构的连梁与框架梁的作用差不多,地震时作用力也比较大,因为梁柱节点,墙柱节点刚度大能抵抗侧向力(风力,地震),像这种与平面外交接的梁,受的力主要是竖向力产生的,抗震时,作用不大,所以直锚长度并不需要那么严格满足0.4lae,见高规p208页,这是关于锚固的问题,另一个问题就是
这么大的梁放在平面外合适不合适,肯定不合适,如果超过500高就要考虑对墙的影响。简单的按照铰接配筋,中部按照
简支梁配筋肯定是不合适的,上部会产生过大的塑性角而产生裂缝宽度过宽。一般这么做没出问题是因为,大家的余量和规范的荷载余量,以及现浇板产生的一些作用,如果余量小以及构造负钢筋过小,比较容易出问题。我在一起商品房质量纠纷中就处理过这样的问题。建议加壁柱,或者人为将端部做变截面处理,截面变小。很多手册有这种做法,缺点就是比较难看。
回复
38楼
加锚接钢板,这在混凝土结构设计规范里是有的!可能是设计人的忽略,或者是第一次做高层剪力墙设计!
回复
39楼
广东省建筑设计研究院的做法:依据《混凝土规范》9.3.2条,采用机械锚固。
回复
40楼
第一:梁与墙不在同一平面,有这么大的负筋,设计是有问题的,如果按固接计算是应该加扶壁柱,或者干脆按铰接, 底筋加大。
第二:如果一定要这么做,那就只能不管0.4LaE,总长度满足锚固要求就可以了,规范也是允许这样做的。加锚接钢板也是一种方法。
遇到这种情况跟设计沟通就是了,问问他们的处理意见。这种情况是经常遇到的,但我做的设计基本上都会避免,责任心的问题!
回复
41楼
平面
回复