直锚长度达不到0.4Lae怎么办?
yubo537
yubo537 Lv.2
2007年09月22日 20:04:16
来自于建筑施工
只看楼主

我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?

我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
免费打赏
zttwx_82
2007年09月29日 15:29:18
42楼
有暗柱的话,是否只考虑满足弯锚>15d,
回复
ypfa2004
2007年09月29日 16:13:20
43楼
规范有个很明确地解释,在高规条文解释上,实际上水平段锚固在这种情况可以减短,满足总锚固长度就行
回复
yy_1314
2007年09月29日 16:26:53
44楼
可以不必增加厚度或设壁柱,做梁榫,不过要注意在使用上的位置,一般情况下不能向井内突出,设置在电梯间,厕所都可,否则就做壁柱
回复
tai13865328970
2007年09月29日 16:41:37
45楼
按铰接没有此问题!梁墙垂直,梁端节点不允许采用刚接,有时梁截面较大时,可以减小梁端截面,地震时应保证此处形成朔性铰.
回复
snake_dingo
2007年09月29日 16:54:11
46楼
在剪力墙上加个小墙垛不就能满足锚固了吗?根据建筑图调一下
最好不要直接把主梁搭在墙平面外,如必须这样做,参照高规要求进行加强~~
回复
tsl1967
2007年09月29日 17:09:08
47楼
你可以查看一丁老师有这一问题的答复.
回复
daipeiwu
2007年09月29日 18:04:31
48楼
还没有做过剪力墙,支持一下吧
回复
bing_ren_1985
2007年09月29日 20:20:35
49楼
最好和设计交涉一下把
如果是主梁,范围内肯定会有框架拄,从结构计算角度说,无论是主梁或者次梁都应该设置拄,直接锚固剪力墙不符合要求把
回复
cafan-163
2007年09月30日 11:25:53
50楼
1.没有壁柱的250厚剪力墙是不可能使这么大配筋的框架梁保持刚结假定的。设计假定有错,要改为铰结计算。
2.0.4lae是必须满足的,截面如不能增大只能改有较小直径的钢筋等强度代换.
回复
yikaiyong
2007年09月30日 14:05:13
51楼
en ,好!我真是受益匪浅啊1
谢谢各位了!