我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
52楼
让设计铰接,再直锚不够,下弯
回复
53楼
现在这样的工程太多了,为了节约空间将墙一般设计较薄(200-250),且框架梁钢筋都锚于剪力墙上,剪力墙端部都设计暗柱,钢筋的0.4LE根本不够,这在平梁法中没表示,对设计图的修改能有一定规范吗?虽方法较多,但施工方是不太好施工的 对监理和造价单位的人员也不太好把握,现在有设计和施工经验的人员太少了!!!
回复
54楼
有几个方法解决:
1如果剪力墙是在中间,延伸该梁,增加一跨
2该梁截面,使钢筋直径变小
3通过塑性铰调整减低梁端弯距
4在剪力墙上边缘增加一约束梁,梁的宽度比墙厚,有足够的抗扭强度传递梁端弯距,
上面的方法可综合使用
回复
55楼
非常感谢各位,让我见识不少,有人说直锚不够0.4Lae,再加上弯锚,总和等于Lae.开始我也是这么想的,但是在前两天听了陈青来的讲座,弯锚部分的钢筋受力已经改变,以不在是以受拉为主,很大程度上是受剪.
回复
56楼
我们设计时碰到这种情况一般加扶柱,象搂主这情况我想最好还是加锚接钢板。
回复
57楼
人家楼主已经说了:如果减小钢筋直径那么钢筋根数就太多了!
所以这是设计的问题,最好让设计出变更解决。
回复
58楼
合理布置
回复
59楼
17楼说的好~
不是楼主看错就是设计院画错,根据高规,纯剪力墙是不能让它承受平面外的弯矩的。
如果,是梁下部钢筋,则不存在0.4LAE的问题。如是梁上部钢筋,则此剪力墙承受平面外弯矩,按高规,它应该设置端柱、扶壁柱或安(暗)柱。
不过有时候设计院也没有考虑这些。
回复
60楼
认同29楼的做法
回复
61楼
小子,干脆和设计商量加扶柱吧,达到水平锚固的要求,毕竟还有15D的垂直锚固。设计成铰接,只是考虑的计算模型不同,破坏的机理不同,从施工上它还是固定支座。
回复