我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
62楼
好久没有上网了
回复
63楼
那位高手指点一下,下载的图集解压卷怎么解呀
回复
64楼
28楼的说法合理
回复
65楼
按照简支处理
回复
66楼
我觉得29楼说的好
回复
67楼
在我们这也是这么讲的
回复
68楼
可以跟设计商量,增加扶壁柱;也可以采用机械锚固,焊钢板或用短钢筋加在弯头处做背楞。
回复
69楼
直锚行不同 就改成弯锚 加设扶壁柱
回复
70楼
我们这里审图中心就这个问题也没有过多强调,因为我们设计出现这个问题特别多,对于住宅楼这个问题很多呀,审图中心建议一定保证锚固的长度
回复
71楼
应该加暗柱或加宽暗柱