我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
72楼
加宽该梁宽度,增加钢筋根数,减少钢筋直径;
加扶壁柱,该柱不必到底,构造做法即可;
剪力墙楼层处加宽扁梁; 延长主梁也是可行的办法;
回复
73楼
加设扶壁柱怕建筑佬不放过你
现在流行而公认的做法,在剪力墙上加一道宽梁
回复
74楼
本身就有问题,暗柱不能做为固定端考虑,不应该是框架梁,只是一般的次梁,可以不满足0.4LaE的要求.
回复
75楼
高规范条文说明中有此问题的说明
回复
76楼
弯锚机理至今非常复杂,还没有弄清楚,直锚段不够而采用增加弯锚段的方式是不可取的......
回复
77楼
长了见识
回复
78楼
这个问题,我问过中国建筑设计研究院结构设计研究院副总工程师朱炳寅,经常看《建筑结构》的朋友应该熟悉这个名字。
回复
79楼
这个问题,我问过中国建筑设计研究院结构设计研究院副总工程师朱炳寅,经常看《建筑结构》的朋友应该熟悉这个名字。
回复
80楼
由此得出的结论,若是支座端无法设置墙跺或者扶壁柱,那么大直径的梁顶纵筋是无法得到很好的锚固的。也就是说水平锚固段长度得不到很好的满足,这样的结果就是,这个支座不是一个很好的固端支座。
那么在计算的时候,应该点为铰接,释放这里的弯矩,因为实际情况中,这个支座是抵抗不了这么大的弯矩的。
这样计算,不论从受力(强度)来说,还是从结构指标(刚度)来说,都是符合实际的。
回复
81楼
支持一下!
感谢楼上各位的解答,大有收获。
剪力墙的工程还没做过,以后做的时候要多多考虑这些问题了
回复