我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
我遇到一个工程,框架梁钢筋锚于剪力墙上,但剪力墙的厚只有250mm,梁钢筋为直径25,根数为8根,梁宽只有250mm,不能满足平法中直锚段0.4Lae倍要求,如果减小钢筋直径的话钢筋根会很多.请问这要怎么处理?
82楼
平面外搭接,为半刚接或铰接,总长满足即可,计算时可点铰;另外按7.1.7措施构造
回复
83楼
释放弯矩,按铰接处理,再说,墙也提供不了这么大的抗弯能力。
回复
84楼
250厚墙体(即使有暗柱)根本不可能作为配8D25梁的固定端。趁早叫设计院将此节点改为铰结,将梁底筋加大,支座负筋改为铰结构造筋。者肯定事设计人错误设计
回复
85楼
钢筋直径改小,把梁端改为铰接,配筋的时候梁跨中增大,支座处考虑有约束,直径应该18就够了,可以适当把梁改宽,250的梁8 25太大了
回复
86楼
回复
87楼
这个部位在设计上肯定有大问题:250厚墙体(即使有暗柱)根本不可能作为配8D25梁的固定端。趁早叫设计院将此节点改为铰结,将梁底筋加大,支座负筋改为铰结构造筋。者肯定事设计人错误设计理念搞出来的!!!!!
回复
88楼
建议楼主试试计算一下250mm的剪力墙能承受多大的平面外弯矩。
个人愚见:这个地方的剪力墙是不满足要求的,即使采用加设暗柱等构造措施,但是又没有校核它的平面外弯矩,8D25的钢筋,能承受的拉应力是非常大的了,剪力墙应该承受不了,这个时候如果破坏的话肯定是剪力墙在前,那么试问:你计算时假设的堪固端都不存在了,梁的钢筋配够了又什么用。应该计算的时候点为铰接,人为放大梁底部钢筋。
回复
89楼
框架梁钢筋锚于剪力墙上,框架柱那里去了,没有柱子,谈不上框架梁。
回复
90楼
这个问题我们工地也存在,质检站同意我们加长弯锚长度满足>=0.4La+15d,且满足最小构造锚固长度要求。
回复
91楼
端部点铰接是理想化的,达不到,梁墙浇铸在一起的支座约束条件是钢节点,应该加刚度更大的扶壁柱或者加锚固钢板
回复