有个竖直埋管的地源热泵项目,埋管区域与锚杆区域有重合,请问锚杆区域能做地埋管吗?为此需要增加多少成本?
有个竖直埋管的地源热泵项目,埋管区域与锚杆区域有重合,请问锚杆区域能做地埋管吗?为此需要增加多少成本?
2楼
我做过的一个项目在锚杆区域钻的井,一般的锚杆较短一般在3-5米,锚杆的深度一般不会超过10米,锚杆直径一般少于50mm。对于竖井的位置与锚杆在一起的机率较少,对钻机和地埋井的影响不是很大。我的项目没有向业主增加费用,只是要注意下地埋井的垂直度。
回复
3楼
清泉5 发表于 2013-12-16 17:02 我做过的一个项目在锚杆区域钻的井,一般的锚杆较短一般在3-5米,锚杆的深度一般不会超过10米,锚杆直径一般 …谢谢。但锚杆倾斜或者水平敷设时可能会影响井的布置。对于水平管的布置可能也会有影响。看来按照避开锚杆的原则就没有问题了吧,不会对锚杆的受力等有影响吗?
回复
4楼
居然是版主亲自来解答,再次感谢。。。
回复
5楼
energynet 发表于 2013-12-16 18:04 谢谢。但锚杆倾斜或者水平敷设时可能会影响井的布置。对于水平管的布置可能也会有影响。一般在锚杆区域施工时,基坑作业就完成了。此时的锚杆就没有作用了。应该合理的安排施工顺序。在水平管施工时,如果挖到锚杆,应及时判断锚杆的走向上是否有地埋井管,如果有的话就需要人工割断,不能使用机械生拉硬拽。
回复
6楼
感谢楼主分享,学习到了很多东西:lol:victory:
回复
7楼
版主很专业啊,土木专业的这么多年想深化暖通学习,至今仍感觉吃力,当然主要是南方采暖远不比北方......希望以后碰到采暖问题,多多向版主请教、学习!!!
仅楼主问题,从工程原理讲,只要避开锚杆锚固区即可。锚杆总体来说按功能作用分为主体结构的抗浮锚杆和基坑支护的抗拉锚杆。如果是基坑支护的锚杆,基坑完成回填后,其作用不再;而主体结构的抗浮(受拉)锚杆需与建筑物寿命期同在。
这就涉及到两点:一是基坑支护抗拉锚杆在基坑未回填时,热泵地埋管是否损伤已施工锚杆或者松动了其锚固区土体(水泥浆胶结土体)的问题,若存在,则可能危及基坑支护安全,对于软土深基坑,锚杆锚索长度50m的都有,这得看具体情况,建议与基坑支护设计单位协商;而是主体结构(实际是地下室)抗浮锚杆,必须经过设计单位复核。
故总体看,有可能存在很大的安全隐患的!!!
回复
8楼
不错,谢谢分享。
回复
9楼
学习了,很不错!
回复
10楼
1967liubin 发表于 2013-12-18 11:04 版主很专业啊,土木专业的这么多年想深化暖通学习,至今仍感觉吃力,当然主要是南方采暖远不比北方……希 …很专业的回答 希望你多参与论坛的交流讨论。
回复
11楼
谢谢各位讨论。
目前的情况应该是属于基坑维护的临时锚杆,也应该不属于软土基坑,所以相对来说从暖通专业来看觉得难度不是很大。
现在土建方提的锚杆方案为间距150cm,施工可能出现的偏移量为75cm,想跟土建方商量适当增加锚杆间距并严格控制施工质量,不知道是否可行。
回复