本帖最后由 mocatm 于 2013-12-16 16:13 编辑 350米长60T龙门吊基础从中间断了……30米一个伸缩缝段,这个是第四段中间位置。求各位知道一下什么原因?

本帖最后由 mocatm 于 2013-12-16 16:13 编辑

350米长60T龙门吊基础从中间断了……30米一个伸缩缝段,这个是第四段中间位置。求各位知道一下什么原因?

IMG_20131216_083933.jpg


IMG_20131216_144359.jpg


IMG_20131216_144407.jpg


IMG_20131216_144418.jpg


IMG_20131216_144426.jpg


QQ截图20131216161217.png

免费打赏
macanhedong
2013年12月20日 10:44:40
13楼
学习
回复
kongqingming
2013年12月20日 12:30:35
14楼
可能是浇筑时的不均匀收缩 也可能是因为基础过长温度变化地面应力造成的
回复
wangqianggao
2013年12月21日 14:10:27
15楼
路过顶一顶呀。。。。。:lol:lol:lol:lol
回复
我本平凡
2013年12月21日 15:27:57
16楼
是不是伸缩缝太长所致
回复
sunjr713
2013年12月21日 15:35:56
17楼
流觞物语 发表于 2013-12-18 00:37 原因无非以下几点,1冬天到了地下水位变化基础沉降了点,拉裂了;2温差大了,温度应力拉裂了;处理方法: …同意此观点
回复
peijie121
2013年12月26日 15:41:15
18楼
学习了 谢谢楼主
回复
wkun2001
2013年12月27日 09:24:17
19楼
我本平凡 发表于 2013-12-21 15:27 是不是伸缩缝太长所致可能是伸缩缝设置太长,也可能是地基出现不均匀沉降所致。
回复
mocatm
2013年12月27日 15:36:05
20楼
wkun2001 发表于 2013-12-27 09:24 可能是伸缩缝设置太长,也可能是地基出现不均匀沉降所致。30米太长了吗?我查了些资料一般都是30米,应该多少米合适呢?
回复
mocatm
2013年12月27日 15:37:56
21楼
流觞物语 发表于 2013-12-18 00:37 原因无非以下几点,1冬天到了地下水位变化基础沉降了点,拉裂了;2温差大了,温度应力拉裂了;处理方法: …很全面,谢谢了,这就放心了,观察了一下没有再扩大,没有去管它