本帖最后由 mocatm 于 2013-12-16 16:13 编辑 350米长60T龙门吊基础从中间断了……30米一个伸缩缝段,这个是第四段中间位置。求各位知道一下什么原因?
本帖最后由 mocatm 于 2013-12-16 16:13 编辑
350米长60T龙门吊基础从中间断了……30米一个伸缩缝段,这个是第四段中间位置。求各位知道一下什么原因?
33楼
不错,谢谢楼主分享
回复
34楼
温度应力造成的 一点事情都没有 不影响正常使用 根据我8年的施工经验
回复
35楼
两层的砼基础刚性角设计不合理,但这个不合理产生的李峰不在断面上,最重要看的是地基是填筑的路基还是挖方的基础。地基是否做碾压处理,填方的话必须碾压,挖方只要清底干净就不会出裂缝的,对于龙门吊基础这种裂缝出现也不会有大的问题,一点也不影响使用,毕竟钢筋陪的那么多
回复
36楼
很大可能是地基有问题!:P
回复
37楼
顺路学习学习!
回复
38楼
裂缝分布均匀,应该是收缩裂缝
如不持续发展,没有大问题
回复
39楼
流觞物语 发表于 2013-12-18 00:37 原因无非以下几点,1冬天到了地下水位变化基础沉降了点,拉裂了;2温差大了,温度应力拉裂了;处理方法: …专业回复 同意
回复