500kV主变(为单相自耦变压器), 有两个问题需要高手解决: 1、同一组的三相变压器, 变低侧A相和B相的套管电容值均有300多pf, C相的两只变低套管,电容值为600多pf, 如果这种情况, 对运行会产生什么样的影响?? 2\另外一组的某一相的变低套管, 他们的头端(b)为600多PF, 尾端(y)为300多PF, 如果这种情况, 又会 对运行会产生什么样的影响??
有两个问题需要高手解决:
1、同一组的三相变压器,
变低侧A相和B相的套管电容值均有300多pf,
C相的两只变低套管,电容值为600多pf,
如果这种情况,
对运行会产生什么样的影响??
2\另外一组的某一相的变低套管,
他们的头端(b)为600多PF,
尾端(y)为300多PF,
如果这种情况,
又会 对运行会产生什么样的影响??
如果未投运,是否需要对他们进行处理或更换。