关于机械防烟——加压送风公式的讨论
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2013年12月17日 09:45:04
来自于通风排烟
只看楼主

机械防烟——加压送风计算送风量的很多,《高规》和《建规》都是借用《实用供热空调设计手册》里面的两个计算方法,即压差法和风速法,压差法给出的面积是漏风面积,风速法里面有个同时开启门的数量,现在不明白,这个开启门的数量为什么不是全部而是《建规》里面是“多层建筑和高层工业建筑”取2,《高规》里面是20层以下取2,20层以上取3.现在问题就是:1、火灾时不是所有楼层都要疏散吗,那所有的门都是开启的啊,为什么不是全部?

机械防烟——加压送风计算送风量的很多,《高规》和《建规》都是借用《实用供热空调设计手册》里面的两个计算方法,即压差法和风速法,压差法给出的面积是漏风面积,风速法里面有个同时开启门的数量,现在不明白,这个开启门的数量为什么不是全部而是《建规》里面是“多层建筑和高层工业建筑”取2,《高规》里面是20层以下取2,20层以上取3.现在问题就是:
1、火灾时不是所有楼层都要疏散吗,那所有的门都是开启的啊,为什么不是全部?
(这个问题有人给出这样的解答,总觉得太牵强:

红线代表疏散方向,所以开启是2,但是火灾时其他楼层也会立马疏散吧)
2、n是门数还是层数,比如我现在合用前室两道门,楼梯间封闭,一起加压送风,n是2还是4?
免费打赏
shantuotuo
2013年12月18日 17:34:17
13楼
滴血雄鹰 发表于 2013-12-18 17:24 哪儿说的是电动风口?图集07K103-1中的只是说采用常开风口,需要加止回阀。哪儿规定的采用电动风口刚接触暖通专业的时候,老师和设计院的前辈就规定要我用电动风口。大概约定俗称。楼主你看书很细致,我只能汗颜。以上纯属个人看法,仅供交流。
回复
滴血雄鹰
2013年12月18日 17:38:33
14楼
shantuotuo 发表于 2013-12-18 17:34 刚接触暖通专业的时候,老师和设计院的前辈就规定要我用电动风口。大概约定俗称。楼主你看书很细致,我只 …没事儿琢磨一下,我也是拿出来交流,谢谢你
回复
shantuotuo
2013年12月18日 17:41:12
15楼
滴血雄鹰 发表于 2013-12-18 17:38 没事儿琢磨一下,我也是拿出来交流,谢谢你不谢,本来也是相互探讨一下,共同学习。暖通这个专业初学容易,精学难。要走的路还很长。。。
回复
滴血雄鹰
2013年12月18日 17:44:53
16楼
shantuotuo 发表于 2013-12-18 17:41 不谢,本来也是相互探讨一下,共同学习。暖通这个专业初学容易,精学难。要走的路还很长。。。对对对,不懂得太多
回复
liang_0126
2013年12月18日 18:29:26
17楼
太仔细了,佩服
回复
ukissssssss
2013年12月18日 19:34:04
18楼
我的理解是这样的,当火灾发生时,每个楼层都有可能有人通过疏散通道(包括过道、前室、楼梯间等)逃生,由于前室和楼梯间的门平时是常闭的,只有有人通过时才推开门,于是在消防状态下,不妨设想一下,电梯前室正压送风,楼梯间也正压送风,对于某一楼层前室,防火门处于开启状态的数量比较不利状态会有多少扇,对于某一楼梯间会有多少扇门同时开启,在这种情况下为保证安全疏散(烟气不逸入),需要往前室和楼梯间送入多少风量。这里需要提醒一下,编制规范的专家是假设了消防楼梯通往一层的门是常开的,其它楼层的门是开向前室或过道的,楼梯间逸出的空气(无烟)会补充到前室或过道,对防止烟气逸入前室或过道有益。
回复
lczb72
2013年12月18日 19:56:25
19楼
学习~~。。。。。。。。。。。
回复
令钱冲
2013年12月19日 08:34:47
20楼
这个只是针对前室的通风吧。楼梯都是用自垂式风口。
回复
a315252a
2013年12月17日 09:45:05
21楼
S B冉少。。
建筑物的楼梯间每层是相连的,建规条文说明n是 同时 开启的门的数量,在楼梯间保持正压的情况下,门在开启情况下没有外力作用 会自动关闭,也就是说在火灾过程中某一时刻开启门的数量多少n在多层建筑和高层工业建筑取2是一个平均的结果
回复
滴血雄鹰
2013年12月19日 10:19:20
22楼
ukissssssss 发表于 2013-12-18 19:34 我的理解是这样的,当火灾发生时,每个楼层都有可能有人通过疏散通道(包括过道、前室、楼梯间等)逃生,由 …你的答案很对,当时没看见,另外一个答案跟你差不多,我理解了,被定为最佳答案了,要不你联系我,给你包个20的红包吧 谢谢你
回复

相关推荐