关于机械防烟——加压送风公式的讨论
滴血雄鹰
滴血雄鹰 Lv.14
2013年12月17日 09:45:04
来自于通风排烟
只看楼主

机械防烟——加压送风计算送风量的很多,《高规》和《建规》都是借用《实用供热空调设计手册》里面的两个计算方法,即压差法和风速法,压差法给出的面积是漏风面积,风速法里面有个同时开启门的数量,现在不明白,这个开启门的数量为什么不是全部而是《建规》里面是“多层建筑和高层工业建筑”取2,《高规》里面是20层以下取2,20层以上取3.现在问题就是:1、火灾时不是所有楼层都要疏散吗,那所有的门都是开启的啊,为什么不是全部?

机械防烟——加压送风计算送风量的很多,《高规》和《建规》都是借用《实用供热空调设计手册》里面的两个计算方法,即压差法和风速法,压差法给出的面积是漏风面积,风速法里面有个同时开启门的数量,现在不明白,这个开启门的数量为什么不是全部而是《建规》里面是“多层建筑和高层工业建筑”取2,《高规》里面是20层以下取2,20层以上取3.现在问题就是:
1、火灾时不是所有楼层都要疏散吗,那所有的门都是开启的啊,为什么不是全部?
(这个问题有人给出这样的解答,总觉得太牵强:

红线代表疏散方向,所以开启是2,但是火灾时其他楼层也会立马疏散吧)
2、n是门数还是层数,比如我现在合用前室两道门,楼梯间封闭,一起加压送风,n是2还是4?
免费打赏
滴血雄鹰
2013年12月19日 10:22:06
23楼
a315252a 发表于 2013-12-17 09:45 S B冉少。。 建筑物的楼梯间每层是相连的,建规条文说明n是 同时 开启的门的数量,在楼梯间保持正压的情 …你妹,看来你这个几个月规范没白看嘛
回复
顺时钟
2013年12月19日 17:20:19
24楼
滴血雄鹰 发表于 2013-12-19 10:19 你的答案很对,当时没看见,另外一个答案跟你差不多,我理解了,被定为最佳答案了,要不你联系我,给你包 …选定为答案的回答不对,所有楼层的门应该是开向楼梯间或前室,即开向疏散通道,答案的回答正好相反,要是门开向前室或过道,风会全部泄掉的。也就不存在什么压差法计算了。
回复
滴血雄鹰
2013年12月19日 17:23:41
25楼
sssjjw 发表于 2013-12-19 17:20 选定为答案的回答不对,所有楼层的门应该是开向楼梯间或前室,即开向疏散通道,答案的回答正好相反,要是 …门对加压点肯定是背压的,这个没什么讨论的
回复
chenxia2012
2013年12月20日 10:42:42
26楼
谢谢楼主分享
回复
achekai
2013年12月31日 09:56:38
27楼
围观学习~~~
回复
pswj110
2014年01月15日 14:46:59
28楼
努力学习中。
回复
农民
2014年02月02日 17:51:27
29楼
shantuotuo 发表于 2013-12-18 16:27 所以风口用的都采用电动风口啊,风口与烟感控制联动。火灾发生时,只有着火层的风口是开启的,其他的楼层 …电动风口?楼梯间不用的
回复
云飘飘
2014年02月05日 07:00:39
30楼
着火层+上一层;着火层+上、下层
回复
王农勤
2014年02月05日 10:26:01
31楼
只是针对着火层时,需要开启的门,来说,二十层内为二个,二十层以上为三个。可参见高规与建规的条文说明。