本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-17 21:03 编辑 地下室、车库顶板一次梁在塔吊标准节里面,塔吊拆除把梁割断后,现在如何把钢筋接起来啊?同时上面还要走车的。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-17 21:03 编辑
地下室、车库顶板一次梁在塔吊标准节里面,塔吊拆除把梁割断后,现在如何把钢筋接起来啊?同时上面还要走车的。
2楼
为什么不费一个塔吊标准节,上面还要走车就麻烦了,这个钢筋破除后是否能继续使用还是未知,咨询下设计估计需要加固。
回复
3楼
本帖最后由 來兮 于 2013-12-17 10:59 编辑
塔吊留口一般2.5X2.5米,不算太大,而且是次梁不是主梁,我这也有同样的情况,不同的是我绑扎顶板的时候就直接预留洞口了,在洞口边缘加密板筋并留置接头。
我的处理是板筋直接双层双向绑扎,梁钢筋和接头双面焊搭接并以2搭1焊接模式,也就是两根钢筋夹着一根主筋双面焊,混凝土使用提高2个等级的微膨胀,足以保证质量。
你的处理可以破除梁后,留置较长的接头,然后参考我的做法。
回复
4楼
本帖最后由 caijianfei1234 于 2013-12-17 18:09 编辑 來兮 发表于 2013-12-17 10:54 塔吊留口一般2.5X2.5米,不算太大,而且是次梁不是主梁,我这也有同样的情况,不同的是我绑扎顶板的时候就直 …梁底筋根数比较多,用多少的钢筋搭接呢,全部用25的帮条焊接底筋就整个焊接一起了那能行么梁钢筋外留十几公分够么
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2013-12-17 10:45 为什么不费一个塔吊标准节,上面还要走车就麻烦了,这个钢筋破除后是否能继续使用还是未知,咨询下设计估计 …是车库顶板的不是底板
回复
6楼
caijianfei1234 发表于 2013-12-17 17:58 是车库顶板的不是底板要是底板就好了
回复
7楼
梁钢筋外留十几公分考虑使用双面焊吧,钢筋规格和数量同梁。
回复
8楼
凿出梁主筋,考虑搭接长度, 支模,用膨胀混凝土浇筑。。。
回复
9楼
次梁问题不大,注意几点:1、梁底钢筋支座处1/3范围内搭接双面焊(搭接长度根据图纸设计查101G图集,双面焊12D),50%错开,搭接处箍筋加密,2、洞口施工缝处板加负弯矩钢筋大小同板筋、长度为梁两边各800mm@100加密,3、施工缝处一定要凿毛并清理干净,用高一级的膨胀砼浇筑。做到以上三点基本可以确保受力及防水没有问题,供楼主参考。
回复
10楼
用套筒怎么样
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复