本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-17 21:03 编辑 地下室、车库顶板一次梁在塔吊标准节里面,塔吊拆除把梁割断后,现在如何把钢筋接起来啊?同时上面还要走车的。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-17 21:03 编辑
地下室、车库顶板一次梁在塔吊标准节里面,塔吊拆除把梁割断后,现在如何把钢筋接起来啊?同时上面还要走车的。
12楼
套筒没法套丝了。考虑搭接焊,或者搭接。不过干嘛不废一个标准节?
回复
13楼
套筒没法套丝了。考虑搭接焊,或者搭接。不过干嘛不废一个标准节?
回复
14楼
先把塔吊预留洞凿毛,采用双面焊或单面焊,保证其锚固长度。然后在其洞口上附加一块板。厚度同板厚。四周扩大于1米。纯凭经验,没有经过深度分析。
回复
15楼
甲方施工员 发表于 2013-12-18 10:12 要是底板就好了为什么板底比板顶好处理 大哥 求解释啊
回复
16楼
进来了解下,以后也会遇到类似问题。
回复
17楼
caijianfei1234 发表于 2013-12-17 17:57 梁底筋根数比较多,用多少的钢筋搭接呢,全部用25的帮条焊接底筋就整个焊接一起了那能行么梁钢筋外留十几 …学习了 多谢多谢
回复
18楼
bo865519721 发表于 2013-12-19 20:23 为什么板底比板顶好处理 大哥 求解释啊底板本身有基础支撑可以大大提高对上部载荷的承载力
回复
19楼
钢筋双面焊接,洞口凿毛,搭接处钢筋加密,征求设计意见,高一标号的膨胀混凝土封堵。
回复
20楼
为什么不费一个塔吊标准节,有这事找设计。当初施工方法就选错了
回复
21楼
塔吊留置时尽量避开后浇带、梁,可以选着性断板筋
板筋就按图集要求搭接长度搭接,也可用焊接连接,双面5d,单面10d在顶板浇筑施工时,就相当于在板上开洞,如果设计院没有给出开洞加筋节点说明,自己施工时就根据11G图集构造要求在开洞四周加附加钢筋加强,最好在车库内顶板洞口四周要留止水钢板防止以后渗水。
回复