本帖最后由 kx3344 于 2013-12-18 11:27 编辑 热水机组早上6点到晚上12点运行 空调机组一天24小时运行 大的是空调机组,小的是热水机组。 机房内三台循环泵,功率一共5.85KW。另外有一台深井泵,天海10吨流量,140米扬程,11KW。水泵与机房中间有一15吨无塔供水罐。 请问这样配置合理吗?每月大概耗电量有多少。有没有什么方法能节约用电量
本帖最后由 kx3344 于 2013-12-18 11:27 编辑
热水机组早上6点到晚上12点运行
空调机组一天24小时运行
大的是空调机组,小的是热水机组。
机房内三台循环泵,功率一共5.85KW。另外有一台深井泵,天海10吨流量,140米扬程,11KW。水泵与机房中间有一15吨无塔供水罐。
请问这样配置合理吗?每月大概耗电量有多少。有没有什么方法能节约用电量??
另:空调使用面积大概800平方!
12楼
学习了,谢谢楼主分享,给大伙增长见识
回复
13楼
这个估计你的潜水泵是最大消耗
回复
14楼
你想如果没有变频的话11kw*24h得多少电?
回复
15楼
另外你热水水箱的保温保温效果是否良好?
回复
16楼
瘦死的骆驼比马大,系统大了肯定能耗会高些。
回复
17楼
热泵机组的出水温度设置比较合理,但是不清楚热泵机组的设定工况条件以及运行工况条件。初步判断热泵机组制热时蒸发器进出水温差为9℃。需要详细指导地下水温度情况,如果地下水温度较低,且温差为9℃,难以保证机组的效率。
回复
18楼
潜水泵扬程140米??这项目根本就不适合做水源热泵机组。
潜水泵做变频是否合理要看你的经济分析,潜水泵+变频控制的投资+主机因变频造成的效率损失+水泵运行费用与潜水泵的投资+潜水泵运行费用的比较,如果两者投入成本与运行费用差大于3年,则选择变频控制没有任何意义。
家用别墅项目还是做风冷模块或VRV就可以了,何必采用水源热泵?纯粹做噱头营销还可以接受。
回复
19楼
楼上的朋友说得不错
看到水泵扬程140米,就感觉有问题
回复
20楼
maoxinqing 发表于 2013-12-24 18:56 潜水泵扬程140米??这项目根本就不适合做水源热泵机组。潜水泵做变频是否合理要看你的经济分析,潜水泵+ …不好意思,近段时间一直没有登录。水泵扬程140米为什么有问题?
回复
21楼
kx3344 发表于 2014-1-3 22:25 不好意思,近段时间一直没有登录。水泵扬程140米为什么有问题?经济性不好。
回复