TN-S系统中,电缆桥架和穿线金属电管能否代替PE线?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月17日 23:43:57
只看楼主

本帖最后由 无影 于 2013-12-20 09:32 编辑 有人(hzhsj 先生)说:电缆桥架和穿线金属电管绝对能代替TN-S系统中的PE线,因为 GB 50054-2011 规范的3.2.14.3条的内容如下:3、电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体,其截面积应符合下列规定:⑴ 有机械损伤防护时,铜导体不应小于2.5平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。⑵ 无机械损伤防护时,铜导体不应小于4平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。

本帖最后由 无影 于 2013-12-20 09:32 编辑

有人(hzhsj 先生)说:电缆桥架和穿线金属电管绝对能代替TN-S系统中的PE线,因为 GB 50054-2011 规范的3.2.14.3条的内容如下:

3、电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体,其截面积应符合下列规定:

⑴ 有机械损伤防护时,铜导体不应小于2.5平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。

⑵ 无机械损伤防护时,铜导体不应小于4平方毫米,铝导体不应小于16平方毫米。


hzhsj 先生语录:

1、你所见到(国?)“某些新建住宅小区设计采用TN-C-S系统方式四线供电”系是误读了系统接地形式。或有可能是将桥架与穿线钢管视作PE线,也就成了五“线”。

2、“将桥架与穿线钢管视作PE线”并非本人独创,也是规范所许可 !

3、 “电缆外的保护导体或不与相导体共处于同一外护物的保护导体”不就是指金属电缆桥架、穿线导管等吗?


4、“导体”不是“导线”,但包括“导线”。你能说“金属桥架”、“穿线导管”等不是导体?


请大家积极投票,并回帖说明选择了第几选项,并给出规范依据!



补充内容 (2013-12-20 09:32):
增加了三个选项供大家选择,请注意查看。

补充内容 (2013-12-18 08:39):
请大家注意选项中“在任何情况下”六个字!!!

补充内容 (2013-12-18 08:40):
请大家注意选项中“在任何情况下”六个字!!!

补充内容 (2013-12-19 00:17):
当时我有意没有放入“当电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽的电气特性完全可以保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,且其导电性能应满足本规范表7.4.5.2的规定时,可以用其代替PE线!原因如下:

补充内容 (2013-12-19 00:21):
没放入以上选项的原因,一太长,二我也并不赞同此近乎想当然而严重不切合实际的做法。待我后期发现”不加入该选项,选题就不完整“时,才发现原帖已经无法编辑了!特此致歉!!!

补充内容 (2013-12-19 08:32):
标题修改为:在任何情况下,TN-S系统中,电缆桥架和穿线电管能否代替PE线?

补充内容 (2013-12-19 08:34):
标题修改为:在任何情况下,TN-S系统中,电缆桥架和穿线电管能否代替PE线?

这样,论题及选项就配套了,大家可以继续投票!!!

补充内容 (2016-5-17 10:36):
标题修改为:在任何情况下,TN-S系统中,电缆桥架和穿线电管能否代替各电源电缆中的PE线???!!!并非问能否代替接地干线!!!

补充内容 (2016-5-17 10:37):
标题修改为:在任何情况下,TN-S系统中,电缆桥架和穿线电管能否代替各电源电缆中的PE线???!!!并非问能否代替接地干线!!!

补充内容 (2016-5-17 10:38):
标题修改为:在任何情况下,TN-S系统中,电缆桥架和穿线电管能否代替各电源电缆中的PE线???!!!并非问能否代替接地干线!!!
免费打赏
无影
2013年12月19日 09:13:16
34楼
muyuyao 发表于 2013-12-19 00:24 是因为我的疏忽。当时我有意没有放入“当电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽的电气特性完全可以 …需要增加选项内容是什么?我帮你编辑试试~
回复
ontimewhq
2013年12月19日 09:53:20
35楼
楼上好几位都列出了规范要求,我支持不同意的。任意情况是不可能的,实际施工过程中很难保证“电缆桥架和穿线金属电管绝对能代替TN-S系统中的PE线”。
回复
sunnyboy_53
2013年12月19日 10:17:32
36楼
赞成不做PE线
回复
muyuyao
2013年12月19日 13:58:41
37楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 14:05 编辑 无影 发表于 2013-12-19 09:13 需要增加选项内容是什么?我帮你编辑试试~该选项也不好写。按照我所提到的规范,似乎应该写“当电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽的电气特性完全可以保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,且其导电性能应满足本规范表7.4.5.2的规定时,可以用其代替PE线”!但即便安装可靠、当时检测合格了,能保证以后一直不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,且其导电性能应满足本规范表7.4.5.2的规定吗?!要写只能写“当电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽的电气特性能保证一直完全不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,且其导电性能能一直满足本规范表7.4.5.2的规定时,可以用其代替PE线”!您看怎么办?!干脆别动了,没什么太大意义,该说的我也都说了,仔细看的朋友也都明白是怎么回事!谢谢!!!
回复
dldianqi
2013年12月19日 15:27:10
38楼
电气行业的进步,就是国家的进步。也是公司效益的体现,安全的体现。如果有机会,我们土木在线的人,最好是组织一次讨论,大家都在一起讨论一下。把事情说明白,,,我估计中国的电气事业,如果经常有一次讨论的话,那肯定进步不少。试想想。大家都是因为忙没有时间讨论,所以固定的思维一直在延续。对得也好,错的也吧,应该不只是注电考试就能解决了问题的。。。。中国的电气事业需要发几代人努力才能有好的进步。。。。
回复
muyuyao
2013年12月19日 15:54:47
39楼
dldianqi 发表于 2013-12-19 15:27 电气行业的进步,就是国家的进步。也是公司效益的体现,安全的体现。如果有机会,我们土木在线的人,最好是 …———-说得好!!!集思广益,一群“臭皮匠”至少能胜过一个诸葛亮!!!
回复
燃点孤独
2013年12月19日 21:41:43
40楼
没有投票问题出在任何二字上,连规范里面都强调在特定场合下可以使用了,那我们在这里讨论就是很多不确定因素存在啊,这叫人怎么投票,不如直接评论
回复
muyuyao
2013年12月19日 22:15:14
41楼
无影 发表于 2013-12-19 09:13 需要增加选项内容是什么?我帮你编辑试试~的确存在38楼所说的问题,还是请无影版主给帮忙加上选项吧!
回复
我爱喝绿茶
2013年12月20日 08:55:48
42楼
以前记得看到过这个,好像也能用,不过要通过计算,但是实际中好像没有人这样做吧。
回复
无影
2013年12月20日 09:18:43
43楼
本帖最后由 无影 于 2013-12-20 09:31 编辑 muyuyao 发表于 2013-12-19 22:15 的确存在38楼所说的问题,还是请无影版主给帮忙加上选项吧!呵呵,我没试成功,请站务同志帮忙添加了~~~:)
回复