柱内两根主筋作为引下线,这两根主筋需要联通吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 10:42:28
只看楼主

1:以下这图片是柱内两根大于等于16的主筋作为引下线,两根钢筋取柱筋对角两根,图中并没有看到对角的两根钢筋是否需要用10的圆钢连为一体。 2:引下线利用柱内两根对角钢筋,直到屋顶在女儿墙只看到一根圆钢出来,请问这两根柱内两根钢筋如何变化为一根圆钢出线。请提供下平面图或者施工详图或者实物图。谢谢

2013年12月27日 15:21:33
12楼
学习学习:):)
回复
潜水艇
2013年12月27日 16:53:17
13楼
学习了,谢谢楼主
回复
zhoujianghe886
2013年12月27日 22:50:00
14楼
老盖 发表于 2013-12-27 15:15 有依据吗,或者只是施工实际应用这个是有依据的,防雷接地技术规范上面有这个,以前看的,现在具体是哪个也找不到了,反正是规范上时有这么一条的
回复
xsyisi
2013年12月28日 09:15:25
15楼
不了解
回复
godlikezq
2013年12月28日 10:33:19
16楼
下面直接接到桩基,桩基是接地的,所以可以不需要跨接,上面的话肯定是有避雷网的 ,到了避雷网直接从网上引一根到女儿墙
回复
liu583829685
2013年12月28日 11:33:11
17楼
建筑物防雷设计规范GB50057-2010
均压环的起始高度为30米(一类)、45米(二类)、60米(三类)以上才需做均压环

回复
czpash
2013年12月29日 10:35:15
18楼
做到封顶的时候,会把两根引下线用圆钢搭接到一起,你就看到一根出来了
回复
czpash
2013年12月29日 10:36:39
19楼
zhoujianghe886 发表于 2013-12-27 12:59 一般是在每隔几层设置一个均压环吧?好像是30m以上每隔6m设一个均压环每隔三层,也就是九米焊一次均压环
回复
david200901050
2013年12月29日 18:05:16
20楼
学习啦;谢谢!
回复
ydb_1111
2013年12月30日 08:34:32
21楼
:lol不了解
回复

相关推荐