柱内两根主筋作为引下线,这两根主筋需要联通吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 10:42:28
只看楼主

1:以下这图片是柱内两根大于等于16的主筋作为引下线,两根钢筋取柱筋对角两根,图中并没有看到对角的两根钢筋是否需要用10的圆钢连为一体。 2:引下线利用柱内两根对角钢筋,直到屋顶在女儿墙只看到一根圆钢出来,请问这两根柱内两根钢筋如何变化为一根圆钢出线。请提供下平面图或者施工详图或者实物图。谢谢

2013年12月30日 08:53:20
22楼
柱内主筋可以采用绑扎、套筒连接或者对焊,不用另外跨接,也就是用建筑结构的连接方法即可。
回复
云游
2013年12月30日 16:17:56
23楼
柱内钢筋在基础的时候两根柱内钢筋联通,然后在屋顶的时候再将两根柱内钢筋l联通,合二为一引出一根引下线。本人认为应引出两根引下线与避雷带连接,效果较好。
回复
yanzifeixiang
2013年12月31日 00:07:52
24楼
新手坐看各位大神回复,学习了!
回复
zyj5774
2013年12月31日 00:15:34
25楼
路过进来看看
回复
bloodwzd
2013年12月31日 08:16:31
26楼
回复
xuhailxl126come
2013年12月31日 13:46:44
27楼
嗯,哪位能谈下均压环是怎么施工的?
回复
woheni2010
2013年12月31日 14:50:14
28楼
为什么跨接可以用10的圆钢,我的理解是大于16:o
回复
zhaozaishenzhen
2013年12月31日 16:29:02
29楼
跨接属于防雷等电位联接,《雷规》表5.1.2 防雷等电位连接导体为钢时截面不小于50mm2即可,因此,直径不小于8mm的圆钢就符合要求,用10mm的,已经有裕量了,不必16mm的。
回复
wuchiqun
2014年01月01日 10:22:07
30楼
一套完整的防雷装置由;1.接闪器(避雷针、带等)2.引下线(可明或暗敷)3.接地体(极,可垂直可水平敷设,关键是三部分要可靠电气连接!楼主所说属引下线部分,属利用柱主筋暗敷,一座楼的引下线不得少于二处。至于图片上柱主筋二根既然做了就得联通,可以选一根能满足要求的(前提是满足截面要求)。