剪力墙结构混凝土强度低处理方法,急
guiqinguaiguai
2013年12月18日 11:16:58
只看楼主

各位高手,一幢26层商品房,为剪力墙结构,现已至第七层,现在检查发现,第三层的第一块剪力墙浇筑混凝土时,部分砂浆打在里面了,设计标号为C45,现回弹为C15至C20,请教各位,这种情况应该怎样处理/谢谢了.

各位高手,一幢26层商品房,为剪力墙结构,现已至第七层,现在检查发现,第三层的第一块剪力墙浇筑混凝土时,部分砂浆打在里面了,设计标号为C45,现回弹为C15至C20,请教各位,这种情况应该怎样处理/谢谢了.
免费打赏
a1009924064
2013年12月18日 11:42:11
2楼
剔除重新浇筑吧。。。
回复
guiqinguaiguai
2013年12月18日 11:44:12
3楼
a1009924064 发表于 2013-12-18 11:42 剔除重新浇筑吧。。。上面已经有三层了,用什么方案呢
回复
破车的主人
2013年12月18日 11:48:37
4楼
那三层保留,其余剔除呗
回复
guiqinguaiguai
2013年12月18日 11:56:36
5楼
破车的主人 发表于 2013-12-18 11:48 那三层保留,其余剔除呗大哥,关键的问题是那三层是在这一层的上面,我把下面的剔除了,那上面的支撑在哪里?
回复
破车的主人
2013年12月18日 12:10:32
6楼
这就像改造门窗过梁一样,得糟一边,施工一边,再糟一边。
你不能一下弄完啊,瘦死的骆驼比马大,砂浆也能暂时做支撑的啊!
当然,必要的安全支护是靠自己开动脑筋了
回复
kketchup
2013年12月18日 12:21:37
7楼
这个不该是设计院考虑的范围,应该让甲方找专业的加固公司。
回复
雷文柏
2013年12月18日 12:22:25
8楼
强度太低,只能剔除重做了
回复
guiqinguaiguai
2013年12月18日 13:53:40
9楼
有没有哪位做过类似的或者有专项的施工方案?
回复
guiqinguaiguai
2013年12月18日 13:54:23
10楼
h8992 发表于 2013-12-18 12:22 强度太低,只能剔除重做了我想知道重做的专项施工方案
回复
王农勤
2013年12月18日 14:09:15
11楼
这个好办,进行结构加固!
回复