剪力墙结构混凝土强度低处理方法,急
guiqinguaiguai
2013年12月18日 11:16:58
只看楼主

各位高手,一幢26层商品房,为剪力墙结构,现已至第七层,现在检查发现,第三层的第一块剪力墙浇筑混凝土时,部分砂浆打在里面了,设计标号为C45,现回弹为C15至C20,请教各位,这种情况应该怎样处理/谢谢了.

各位高手,一幢26层商品房,为剪力墙结构,现已至第七层,现在检查发现,第三层的第一块剪力墙浇筑混凝土时,部分砂浆打在里面了,设计标号为C45,现回弹为C15至C20,请教各位,这种情况应该怎样处理/谢谢了.
免费打赏
guiqinguaiguai
2013年12月18日 14:10:30
12楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-18 14:09 这个好办,进行结构加固!怎么个加固法?望赐教
回复
王农勤
2013年12月18日 14:15:34
13楼
加固的方法,要根据这个建筑的具体情况来定,你可以找一个加固公司,连加固方案带施工,一起做嘛。
回复
a1009924064
2013年12月18日 14:44:28
14楼


与剪力墙结构相连的周围加固处理。将该剪力墙砸掉重新浇筑。。