这三把梁,有什么不一样吗,都可以设计成铰接吧?
项工
项工 Lv.12
2013年12月18日 21:46:12
只看楼主

本帖最后由 项工 于 2013-12-24 10:09 编辑 一般与剪力墙平面外,因很难满足锚固长度,建议点铰,要不就做个垛也就是暗柱。四级抗震,水平锚固0.4LabE,14的钢筋,为224mm,200的墙不满足,所以要么加构造,要么点较。这三张是别人画的图,已经图审过了。三把梁都定义成KL了,那都需要垛子是吗?PS:话说我们这边好多都是搭在200的墙上的KL啊,图审都过来了。。。。 网上有很多人说连梁墙内要600mm,这是老规范吗?

本帖最后由 项工 于 2013-12-24 10:09 编辑

一般与剪力墙平面外,因很难满足锚固长度,建议点铰,要不就做个垛也就是暗柱。四级抗震,水平锚固0.4LabE,14的钢筋,为224mm,200的墙不满足,所以要么加构造,要么点较。
这三张是别人画的图,已经图审过了。三把梁都定义成KL了,那都需要垛子是吗?
PS:话说我们这边好多都是搭在200的墙上的KL啊,图审都过来了。。。。
网上有很多人说连梁墙内要600mm,这是老规范吗?

原帖
“别人画的图,已经图审过了。我看了有个疑问,其实也就是梁与剪力墙平面外相交的问题。说是点较嘛,但是KL1、KL2都有阳台,是不是要传递弯矩,不能点较啊?还有KL3,为什么不点较呢?没有必要设计成KL吧,没有什么弯矩啊
额,对,是扭矩,这三个梁里面具体哪个有扭矩啊?哪根梁可以不要垛子,哪个梁一定要垛子?请不吝赐教,可能问题比较2,我是真的搞不懂”

是不是一定要设计成KL好像和阳台没关系,
免费打赏
shevchenkogdr
2014年01月08日 10:46:18
32楼
?!?!真是纠结...其实这种框架梁我是不点铰的...
回复
项工
2014年01月08日 19:36:14
33楼
shevchenkogdr 发表于 2014-1-8 10:46 ?!?!真是纠结…其实这种框架梁我是不点铰的…我纠结的是梁锚固不够啊。普通框架结构里面,一边搭柱子,一边搭KL的梁,原则上应该叫次梁是吗
回复
flybird1545
2014年01月08日 19:52:36
34楼
扭矩过大才考虑在次梁上点铰,一般不点铰。至于剁的问题,可以加在弯锚处横向短钢筋,用于直锚长度小于0.4lae情形。。
回复
一只小兔纸
2014年01月09日 14:53:07
35楼

结构设计的,对俺来说还是深奥啊
回复
samdy1981
2014年01月09日 15:29:32
36楼
我的看法是建筑专业允许的情况下尽量满足锚固的要求,不轻易点铰,实在是扭矩很大或者钢筋锚固不够才点
回复
yingziokok
2014年01月09日 16:08:40
37楼
:L框架梁?
回复
ywwsmile
2014年01月09日 16:42:43
38楼

额,路过捡个土木币
回复
abunited
2014年08月13日 15:00:05
39楼
也没完全理解 ,菜鸟啊
回复
wcgttt
2014年08月13日 17:32:33
40楼
KL1左侧锚固长度不够,点绞,最好按照规范在剪力墙中加暗柱或加剁。
我记得在一本书上看过,像KL1这样一端搭在悬挑梁上,一端与剪力墙平面外相交,几年后KL1会有很多裂缝……
回复

相关推荐