本人为某地产公司酒店筹建部工程师,近来听闻万达要求商业项目都会在一些末端设置有源滤波器,如空调机房、宴会厅AV控制室等。一直以来只是知道电容柜电抗器是抑制谐波的,而谐波大的回路中性线是要加大的。对有缘滤波器作用不太了解,今天约了厂家测试了一个新开的酒店。1、大堂,全部是大功率LED灯,可控硅调光。灯具功率不超过5kW,测出电流为30A,其中谐波电流差不多20A.2、宴会厅,鈀灯居多,阴极管灯槽,可控硅调光。测出谐波电流只占20%,可见可控硅调光产生谐波量并不大。

本人为某地产公司酒店筹建部工程师,近来听闻万达要求商业项目都会在一些末端设置有源滤波器,如空调机房、宴会厅AV控制室等。一直以来只是知道电容柜电抗器是抑制谐波的,而谐波大的回路中性线是要加大的。对有缘滤波器作用不太了解,今天约了厂家测试了一个新开的酒店。
1、大堂,全部是大功率LED灯,可控硅调光。灯具功率不超过5kW,测出电流为30A,其中谐波电流差不多20A.
2、宴会厅,鈀灯居多,阴极管灯槽,可控硅调光。测出谐波电流只占20%,可见可控硅调光产生谐波量并不大。
3、天气冷,没测试空调主机,但从Pilot电能表中调出最高谐波量也才59A。
4、原宴会厅插座由宴会厅灯光箱接出,LED、投影如由现场电脑输出时会有水波纹,改由AV控制箱配电时,没有水波纹。宴会厅AV控制室、LED屏、灯光都是由配电房单独回路引来,可见配电回路分开可不受谐波干扰。
我实在想不出有什么理由要加这个有源滤波,1A差不多1200元,进口的要3000元,以厂家的公式,1000kva要配120A有源滤波器,差不多14万。初步测试,谐波电流不会互相穿回路,某个回路谐波电流大,可以加大电缆截面也远要不了这个钱。当然我对谐波的理论知识还是不足,各位有何高见。
我还有几个疑问,规范说谐波大需要考虑增大中性线,但是测得不单是中性线电流加大,相线电流也加大了,见1.相线电流加大了,末端的功率也应该增加,但电容柜有电抗,可以抑制谐波,总进线计量应该是比末端总和要小,但实际是变大了,这个也可能是电子表精度问题。


免费打赏
lyh9801
2013年12月19日 14:36:44
2楼
"但电容柜有电抗,可以抑制谐波"这句话有两种理解:1、电容柜有电抗,可以抑制谐波电流流入电容柜!2、抑制谐波电流注入上级电网!到底是那种效果,要看你柜内的电容电抗的串联谐振频率和负载产生谐波频率之间的关系!如果电容电抗的谐振频率设计的不合适就会出现并联谐波放大,并联谐波放大的特点就是补偿回路或总进线的谐波电流比末端负载产生的电流要大!有时候厂家宣传的抑制有点含糊其词,造成误解!
回复
zhaojg1020
2013年12月19日 22:26:51
3楼
如果三相是平衡的话,那么根据矢量计算,中性点的电流是0,现在因为有谐波,特别是3次谐波,造成三相不平衡,中性点就有电流,所以要加大中线的线径。其实治理谐波不是为了省那点电缆钱,谐波的危害是很大的,造成变压器发热,设备老化快,供电线路发热,精密设备的损坏。国家是有规定电流畸变率超过4%就要治理,所以商业广场、高档酒店治理是有必要的。如果一旦发生谐波危害那损失将比设备钱多多了。这就跟车险一样,为什么每年要花那些钱呢,如果不出事故岂不是不花了。这是一个道理。如果有需要的话可以联系我,我们公司可以做,而且价钱比你说的要便宜点。电话是15155130510.我姓赵。
回复
lyh9801
2013年12月20日 11:55:40
4楼
zhaojg1020 发表于 2013-12-19 22:26 如果三相是平衡的话,那么根据矢量计算,中性点的电流是0,现在因为有谐波,特别是3次谐波,造成三相不平衡 …“国家是有规定电流畸变率超过4%就要治理”是哪个规定?(GBT 14549-1993 电能质量公用电网谐波)里面只对电压的畸变率有百分比这类的要求,对谐波电流是按有效值的大小限定的!!