8度区0.2g、三类场地、65米高18层框剪结构......
zzl9105
zzl9105 Lv.7
2013年12月19日 10:45:45
只看楼主

本帖最后由 zzl9105 于 2013-12-19 15:21 编辑 如题当为1a类场地时,调过了。提了墙柱条件图。现在地勘正式出来了,是第三组,三类场地。晕了,计算的墙、柱、梁,全红了,而且位移角一下变为1/550左右了,与1/800差远了。这下惨了。这可不是加个2~3片墙就可以解决的了。有相同工程经验的同行们,交流一下。你们是否采取了特别抗震措施?或者就是硬抗,把它调过了?

本帖最后由 zzl9105 于 2013-12-19 15:21 编辑

如题
当为1a类场地时,调过了。
提了墙柱条件图。
现在地勘正式出来了,是第三组,三类场地。
晕了,计算的墙、柱、梁,全红了,而且位移角一下变为1/550左右了,
与1/800差远了。
这下惨了。这可不是加个2~3片墙就可以解决的了。
有相同工程经验的同行们,交流一下。
你们是否采取了特别抗震措施?或者就是硬抗,把它调过了?
免费打赏
风行者
2013年12月19日 11:09:38
2楼
你是八度多少加速度的,我这7度那次那个框剪原来按二类场地,后来是三类,影响不太大,你这个一类变3类,确实影响比较大,这东西就要调过吧,毕竟是硬性指标~
回复
杰克
2013年12月20日 15:18:40
3楼
毕竟是硬性指标~
回复
zzl9105
2013年12月20日 17:33:49
4楼
风行者 发表于 2013-12-19 11:09 你是八度多少加速度的,我这7度那次那个框剪原来按二类场地,后来是三类,影响不太大,你这个一类变3类,确 …建筑没有可以加墙的位置了,配筋超猛,墙筋有300多了,大家伙都是猛加墙么?本工程可能要采取其它措施了
回复
vicker_cheung
2013年12月22日 17:31:33
5楼
首先跟地勘协商,看是否有改为二类场地的可能。其次硬抗,把所有除门洞外的地方都加上墙,估计会成碉堡,手机都没信号了。然后就是是否需要采用隔震设计了。
回复
56459142
2013年12月22日 20:09:01
6楼
好资料,顶一下
回复
zzdh123451
2013年12月23日 14:12:07
7楼
没做过八度区的···
回复
zzl9105
2013年12月24日 16:15:02
8楼
vicker_cheung 发表于 2013-12-22 17:31 首先跟地勘协商,看是否有改为二类场地的可能。其次硬抗,把所有除门洞外的地方都加上墙,估计会成碉堡,手 …1、地勘说这里工程,三类场地很普遍的,根据现场勘探结合规范定义,他们是没有多少改的可能性。2、麻烦的是,这个工程第三层设有设备夹层2200层高,乖乖,配筋不好解决,又来超限了……规则性没法满足了,真头疼。3、都加上墙,造价估计是惊人的,总工估计都不甘心。况且设备层以下,墙的位置是多变的,都加上墙,还得做转换……说不下去了。4、正在考虑做隔震减震的方向,但总工还没有下决心。还有更麻烦的,我就先不提它了。
回复
vicker_cheung
2013年12月25日 23:19:54
9楼
zzl9105 发表于 2013-12-24 16:15 1、地勘说这里工程,三类场地很普遍的,根据现场勘探结合规范定义,他们是没有多少改的可能性。2、麻烦 …做减震隔震后,估计上部可以按7度来设计了,如果设备层不高的话,是不是可以把隔震层做到设备层
回复
zzl9105
2013年12月26日 15:23:44
10楼
vicker_cheung 发表于 2013-12-25 23:19 做减震隔震后,估计上部可以按7度来设计了,如果设备层不高的话,是不是可以把隔震层做到设备层隔震减震没做过,要等老大指导了……
回复
maxitweber
2013年12月26日 15:55:57
11楼
你这样做流程上就不对啊。浪费时间精力也怪不得别人。