哪位仁兄做过空调水管无坡敷设的工程?
派大小星星
2013年12月19日 23:37:04
来自于中央空调
只看楼主

兄弟现遇到一项目,因甲方要求抬高吊顶,吊顶内空调冷热水管无法满足0.002的坡度敷设。并且规范中明确规定“因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。 ”但我从来没做过无坡敷设的例子。请做过无坡敷设的前辈给指点一二。后期是否会出现排气不畅等问题?关内流速过大是否会导致系统水力失衡等问题?

兄弟现遇到一项目,因甲方要求抬高吊顶,吊顶内空调冷热水管无法满足 0.002的坡度敷设。并且规范中明确规定 因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。 但我从来没做过无坡敷设的例子。请做过无坡敷设的前辈给指点一二。后期是否会出现排气不畅等问题?关内流速过大是否会导致系统水力失衡等问题?
免费打赏
zyhlyx
2013年12月20日 07:56:12
2楼
应该没问题,但主立管要排气充分,设集气罐,在集气罐上装自动排气阀。
流速大跟是否水利失衡无关系。
回复
派大小星星
2013年12月20日 09:22:52
3楼
zyhlyx 发表于 2013-12-20 07:56 应该没问题,但主立管要排气充分,设集气罐,在集气罐上装自动排气阀。流速大跟是否水利失衡无关系。不设集气管,直接设自动排气阀行吗?
回复
zyhlyx
2013年12月20日 15:54:03
4楼
设了保险。
回复
派大小星星
2013年12月21日 00:05:11
5楼
zyhlyx 发表于 2013-12-20 15:54 设了保险。谢了,兄弟。
回复
kangliu1101
2013年12月21日 16:04:32
6楼
我做的时候就只设自动排气阀,管内流速大于0.25时,水流就能把气体带走
回复
派大小星星
2013年12月21日 20:13:47
7楼
kangliu1101 发表于 2013-12-21 16:04 我做的时候就只设自动排气阀,管内流速大于0.25时,水流就能把气体带走有做过后期服务没?系统运行良好吗?