同一电源系统中存在TT和TN接地保护,当采取TT接地保护的设备发生碰壳短路而故障未排除之前,N线的电位会升高,人触及采取TN接地保护的电气设备就会发生危险。问1:N线电位为什么会升高问2:N线电位升高为什么会导致触及TN系统内的用电设备会发生危险,TN系统的用电的设备外壳怎么会因为N线的电位而有影响。用电设备外壳又不是与N线连接的
同一电源系统中存在TT和TN接地保护,当采取TT接地保护的设备发生碰壳短路而故障未排除之前,N线的电位会升高,人触及采取TN接地保护的电气设备就会发生危险。
问1:N线电位为什么会升高
问2:N线电位升高为什么会导致触及TN系统内的用电设备会发生危险,TN系统的用电的设备外壳怎么会因为N线的电位而有影响。用电设备外壳又不是与N线连接的
12楼
electricity 发表于 2013-12-20 14:15 中性点漂移了。对于这个问题,你不要总是拘泥于什么TT,TN,CS,啊什么的。你从电力系统的角度来分析。 …太深奥了 赞一个
回复
13楼
q123321aaa 发表于 2013-12-20 23:29 要看系统接地和设备接地距离多远了,很近不存在N升高问题。如果两个足够远,大地阻值乘于电流就是N电压。只要存在接地电阻,不论有多近,同样N线电位升高现象(只不过此时的接地电流可能会很大,保护装置可能会动作起保护)。
回复
14楼
从图上看是TN-C系统。你提出的问题与变压器二次线圈有关,二次线接线方式应该是Y星形接法。当三相负荷电流较均匀时,中性线N是无电压、无电流的。(规定N线电流不能大于相线电流的25%)。如果超出范围必然中性点漂移,N线呈现出有电压、电流状况。造成中性点漂移的原因是三相负荷严重不均,或有单相接地故障,未能引起开关跳闸。
回复
15楼
lsc19590714 发表于 2013-12-22 09:25 从图上看是TN-C系统。你提出的问题与变压器二次线圈有关,二次线接线方式应该是Y星形接法。当三相负荷电流较 …25%针对Yyn接线的。角星的可以更多。偏移都会有,看能够承受的范围而已。角星零序阻抗小,不平衡电流引起的电压漂移小。
回复
16楼
@薛家大女婿 膜拜啊能够认真的思考这么多问题~~我一般平时没事看规范发现不了问题、等到做项目的时候发现问题时候又没时间好好思考。。。
回复
17楼
单相接地故障电流通过电源侧接地装置,导致变压器中性点处对大地深处电位上升,形成转移电位。
问题1:中性线从中性点引出,中性点连接了接地装置,转移电位导致中性线对地电位升高;
问题2:保护导线从接地装置上端引出,转移电位也将导致保护导线对地电位升高。
转移电位的抑制措施主要是等电位联结,将外露可导电部分和外界可导电部分在电气上可靠地连接起来。
这个问题不必搞“暂态分析”,杀鸡不必用牛刀,呵呵。
回复
18楼
onlydia 发表于 2013-12-23 13:46 单相接地故障电流通过电源侧接地装置,导致变压器中性点处对大地深处电位上升,形成转移电位。问题1:中性 …呵呵,不过你看暂态书里也分析这个低压的类似问题。而且,如果告你变压器容量,UD,正序,零序,接地电阻等等,问你,电压升了多高?当然,如果就是泛泛的说 高了,低了,大了,小了,那自己感觉都可以猜得到。
回复