一台双速电机,24/37KW,配100A空开,37KW的时候,空开就合不上,试问这种现象正常吗?

一台双速电机,24/37KW,配100A空开,37KW的时候,空开就合不上,试问这种现象正常吗?
免费打赏
电气交流
2013年12月23日 10:39:50
12楼
如果可以整定到12倍数,100A的足够了,如果不能,有点不保险。
楼上有朋友说的对,应该是启动跳闸的问题,启动电机,应该是先合开关。
回复
chaozimini
2013年12月23日 14:28:45
13楼
不懂。。。。唉
回复
guaker
2013年12月23日 19:20:15
14楼
好文 刘明 赞一个
回复
zhoujianghe886
2013年12月23日 22:34:37
15楼
一般电机启动电流是额定电流的几倍?
回复
zhoujianghe886
2013年12月23日 22:50:03
16楼
个人感觉是不是空开太小的原因?换个大点的空开试试
回复
cz13306196492
2013年12月24日 13:55:06
17楼
zhoujianghe886 发表于 2013-12-23 22:34 一般电机启动电流是额定电流的几倍?全压起动的话应该是6-7倍
回复
cz13306196492
2013年12月24日 13:55:37
18楼
换了个160A的空开就行了,郁闷
回复
engineershao
2013年12月24日 15:22:57
19楼
cz13306196492 发表于 2013-12-24 13:55 换了个160A的空开就行了,郁闷看样子还是开关选小了喽。
回复
loujinpu
2013年12月27日 15:16:25
20楼
鸭江绿水 发表于 2013-12-21 08:10 空开合不上与启动时跳闸是两个概念。合不上,开关坏了。37kw启动时跳闸。莫非是全压启动?那100a开关肯 …同意分析,注意断路器选型
回复
xuexi999123
2015年04月15日 18:32:46
21楼
路过,学习了,不错
回复