一个四层的小学,上供下回系统,泵房的循环泵压力是0.49MPa,回水0.3MPa,三层、四层都暖,但是一层、二层就是不暖。已经将散热器内的水放了一遍,供回水都冲了一遍,放出热水以后,又将散热器安装上,就又不热了。麻烦问一下大家,这是为什么呢?
一个四层的小学,上供下回系统,泵房的循环泵压力是0.49MPa,回水0.3MPa,三层、四层都暖,但是一层、二层就是不暖。已经将散热器内的水放了一遍,供回水都冲了一遍,放出热水以后,又将散热器安装上,就又不热了。麻烦问一下大家,这是为什么呢?
2楼
看看过滤器是不是堵了,前面热,后面不热说明管内流速太低,很有可能是堵了。
回复
3楼
它这个没有除污器,每个立管上就带一组暖气片啊。谢谢你的回复!
回复
4楼
有跨越管没?
请把系统布置情况说详细点,便于分析。
回复
5楼
呵呵,就是主横支管,立管是上面抽出来的,每根立管左右各带一组暖气片,立管比较多。去年供暖时还是热的,今年刚开始供暖时还行,但是前一段时间就不热了!谢谢啦!
回复
6楼
上供下回的缺点就是越低层越不热!
回复
7楼
供回水温度多少?
回复
8楼
一网是92,二网是54
回复
9楼
交代的很不清楚,是单管系统还是双管系统呢?如果单管系统是应该是散热器设置有问题,单管系统上部散热器要小下部要大。如果是双管系统,那就是重力失调(也叫垂直水利失调)。单管系统如果供水温度高,下部也会好一点。双管系统这项正好相反,供水温度越高,水利失调越严重。刚供暖时热,是不是刚开始热水温度低,重力失调小呢?这两种情况的出现都与设计有关系。
回复
10楼
可以把三四楼的阀门关上,然后试一试一二楼热不热
回复
11楼