对于冷媒管的安装,我的理解是支架吊架的间距不超过1米,不可以出现直角转弯,两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,我下面附加了一组安装图片,请大家评判下是否安装规范。

对于冷媒管的安装,我的理解是支架吊架的间距不超过1米,不可以出现直角转弯,两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,我下面附加了一组安装图片,请大家评判下是否安装规范。
image.jpg image(4).jpg image(5).jpg image(8).jpg image(10).jpg image(3).jpg image(6).jpg

image.jpg


image(4).jpg


image(5).jpg


image(8).jpg


image(10).jpg


image(3).jpg


image(6).jpg

免费打赏
l564696346
2013年12月27日 17:27:24
32楼
谢谢楼主分享
回复
dongdongnt
2013年12月27日 20:58:57
33楼
学习了。谢谢
回复
tom0582
2013年12月27日 22:24:49
34楼
这个如何?
回复
qwmt123
2013年12月27日 23:55:39
35楼
学习了,谢谢分享!
回复
lixiaoping7788
2013年12月28日 09:47:58
36楼
施工质量差的很呀,不值得学习
回复
1860163
2013年12月28日 12:01:56
37楼
瞎搞了,随意破坏结构
回复
冷夜残梦
2013年12月28日 16:12:41
38楼
安装过梁把梁给打了,结构安全受影响啊
回复
zhanghuihanxue
2013年12月28日 16:17:48
39楼
感觉不错,真是好东西!
回复
yangdinglin123
2013年12月28日 16:40:52
40楼
这个是管道 很多是孰料管道呢 ,有些地方是镀锌钢管呢
回复
huajie2008
2013年12月28日 19:25:01
41楼
:)这样施工,业主同意吗,要是我肯定不行