为什么计算受弯构件的受拉钢筋最小配筋率要扣除翼缘面积
lvsebaihualin
2013年12月21日 12:32:03
只看楼主

翼缘也是受压的,难道是因为腹板混凝土边缘还处在弹性阶段时翼缘不参与作用吗?

翼缘也是受压的,难道是因为腹板混凝土边缘还处在弹性阶段时翼缘不参与作用吗?
免费打赏
sunzhi1709hao
2013年12月21日 12:48:24
2楼

路过学习一下,看看!
回复
lvsebaihualin
2013年12月21日 16:40:57
3楼
顶一下,求大神解释啊
回复
pinbo_hsm
2013年12月21日 17:38:27
4楼
本帖最后由 pinbo_hsm 于 2013-12-21 17:54 编辑

说是这样说,现浇梁都是应该按T形计算的,但是,你配梁钢筋的时候会考虑把受压钢筋配到梁两侧现浇板翼缘里去么。。。。刚看了朱炳寅的书,构件的配筋仍按矩形截面计算的。
回复
野马分鬃
2013年12月21日 20:00:21
5楼
本帖最后由 yanxudui 于 2013-12-22 08:12 编辑

首先,翼缘是否共同作用牵涉到有效翼缘的概念;
其次,最小配筋率的概念与少筋破坏有关,少筋破坏时,梁受压区高度很小,因此梁翼缘参与作用很小,可以近似按矩形截面计算。

回复
wxf20072008
2013年12月22日 09:12:38
6楼
我觉得不过是为了保守点而已
回复
lvsebaihualin
2013年12月23日 14:52:48
7楼
wxf20072008 发表于 2013-12-22 09:12 我觉得不过是为了保守点而已如果为了保守点更应该计入翼缘啊
回复
2014年06月16日 11:38:43
8楼
五楼说的对。。
回复
jia风
2015年10月22日 16:46:42
9楼
还是不理解
回复