关于砼试件评定,大家说说各自的看法和各地区的要求
蓝冰魂
蓝冰魂 Lv.12
2013年12月21日 16:22:28
来自于建筑施工
只看楼主

同僚们,近期大家就砼评定的问题发了几个帖子,本人也在期间发过。就砼评定大家说说各自的看法和各地区的差异,特别是搞质检的------我是搞现场技术的,先说一下自己的看法。砼评定采用的规范为GB/T50107-2010版本,上面仅对取样和评定解释的很清楚,基本没有说明标养和同条件评定的说明,其中3.02中说道,试件采用标准方法制作和养护,采用标准试验方法在28天测得强度。这就很笼统,怎样算标准养护?规范规定强度不低于115%,同条件试件在工地能达到115%吗?搞现场的应该有经验吧,同条件试验在110%以上就很不错了,当然现场加大标号也可以,就现在的施工进度,各地都是提前拆模,那样就导致拆模试件的新问题出现,估计大家都不希望看到那样的问题出现吧,而且试压强度还不能太大,那样也太假了吧。同条件试件也不能天天泡在实验室看他们出数据吧,达不到115%怎么办,真要二次检测费用可要很多的。我们到底怎么出评定?

现在大家讨论一下:1、砼评定是否标养、同条件都评定?具体规范依据是在哪?
2、同条件若需要评定有没有好的方法可以采用?依据是在哪?
3、同条件试件试压值到底有什么用处,代表什么概念?
59f9763ce7ebab08a73d.pdf
450 KB
立即下载
免费打赏
weihua_4554
2013年12月25日 21:38:26
2楼

回答:
1、砼评定当然标养和同条件都要评定,规范依据是混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002(2011版)和GB/T50107-2010,里面对同条件和标准养护试块怎样取样和制作、评定都有表述。
2、同条件评定一般需要乘以1.1的系数,所以以你不用担心评定过不了。
3、同条件试件试压值代表的是现场混凝土结构的实际强度,可以用来当作拆模、承载的依据.规范规定在统计同条件温度达到600摄氏度时需将试块送至有资质的检测单位进行检验,取得的试压强度即为砼的实际强度。一般14-60天。