现在有些项目的用电容量接近2万多,采用两路进线不能满足用电需求,如果采用三路进线互为备用。二次的复杂性会增加很多吗?可靠性时候明显降低?
现在有些项目的用电容量接近2万多,采用两路进线不能满足用电需求,如果采用三路进线互为备用。
二次的复杂性会增加很多吗?可靠性时候明显降低?
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-22 10:05 编辑
可靠性最好。对于一级负荷中的特别重要负荷才这样考虑。你的问题有点模糊?:lol
回复
3楼
想法好,较实际。我认为备用可靠性并不比两路供电可靠性差。高压互联、低压互联皆可做到,只不过是在突发故障停电,人工操作倒闸作业时,比双路较麻烦,但有作业指导书,按规程操作,熟能生巧。
回复
4楼
二次联锁肯定要复杂很多(毕竟是3段母线,3台进线2台联络),实际工作中如果不需要备自投的话,用机械联锁比较简单可靠。
回复
5楼
多一路电源就多一份可靠,只要做好自投的合理逻辑(三路电源的自动投切,要看1、2、3的排列顺序),最可靠的最常用,最不可能的放在最后。
回复
6楼
提出这个问题源于供电局不愿意做两路进线以上开闭所,因此2万多容量时变成至少需要4路进线,做两个两路进线互为备用的开闭所。
回复
7楼
fulyxu 发表于 2013-12-22 22:28 提出这个问题源于供电局不愿意做两路进线以上开闭所,因此2万多容量时变成至少需要4路进线,做两个两路进线 …人脉关系行吗?不行就听供电局的吧!呵呵。
回复
8楼
三路电源也是单母线分断,我们常见的三路电源就是,1,2正常工作,3一般给2或者1备用。
两万多的负荷,不算大,我们一个项目负荷有时候八九万了,即使分成两个高配室,也四万多了,
基本上低压10kV的变压器就是五万的了,而且是10kV一路电源能承担所有负荷。
回复
9楼
2W多容量,是住宅小区还是商业?如果是住宅的话,2W多两条线够了,同时系数比较低的。如果是商业的话,如果2W出头很多,就得搞三条线,如果2W刚出头,还是刚两条线吧。可以考虑对整个供电方案进行合理调整,看看能不能缩小一点容量。
回复
10楼
多考察交流!听听供电局的意见!
回复
11楼
这种还得听供电局的吧
回复