开闭所三路10kV进线互为备用与两路进线互为备用可靠性差多少?
fulyxu
fulyxu Lv.6
2013年12月21日 21:26:09
只看楼主

现在有些项目的用电容量接近2万多,采用两路进线不能满足用电需求,如果采用三路进线互为备用。二次的复杂性会增加很多吗?可靠性时候明显降低?

现在有些项目的用电容量接近2万多,采用两路进线不能满足用电需求,如果采用三路进线互为备用。
二次的复杂性会增加很多吗?可靠性时候明显降低?
免费打赏
fulyxu
2013年12月23日 11:29:20
12楼
电气交流 发表于 2013-12-23 08:22 三路电源也是单母线分断,我们常见的三路电源就是,1,2正常工作,3一般给2或者1备用。两万多的负荷,不算 …8~9万的负荷,不用独立设置110kV变,厉害。
回复
电气交流
2013年12月23日 12:23:43
13楼
fulyxu 发表于 2013-12-23 11:29 8~9万的负荷,不用独立设置110kV变,厉害。单独设置变压器是肯定的,不一定是110kV的,有时候35kV,有时候110kV的,还有220kV的,有时候电力部门不给设计院搞,即使搞了,也是不断挑刺。